作者 | 主题 |
---|---|
电工学徒 游民 经验值:53 发帖数:16 精华帖:1 |
楼主 2007-06-05 20:14:40
主题:求助!6RA7085 报F006故障
一台6RA7085在每次分闸时都报F006故障(复位后启动运行正常),参数:P078=400V;P351=-20%;P086=1S。因设备改造,更换PLC柜,直流电机和调速器柜都是原来的,请各位帮忙解决!
电工新手,请多多指教
|
电工学徒 游民 经验值:53 发帖数:16 精华帖:1 |
楼 2007-06-07 20:21:50
主题:回复:求助!6RA7085 报F006故障
谢谢任工和楼上的朋友!今天我和做程序的老外沟通了一下,确实如版主所说:当控制电断时主接触器是立刻断开,但端子上的合闸信号是后断的,改后正常。
参数应该没问题:37合闸38使能39复位,设P654=12,P661=14,P665=16,请问P654、P661是否必须设置?我原来没设怎么能用呢?顺便问一下工控论坛我单位的网怎么上不去了?
电工新手,请多多指教
|