技术论坛

 “大马拉小车”巧用6RA28的电流自动识别

返回主题列表
作者 主题
kdrjl
版主

经验值:138688
发帖数:35271
精华帖:439
楼主    2006-05-19 22:42:11
主题:“大马拉小车”巧用6RA28的电流自动识别 精华帖 
这是一个发现,并且找到了解决方案。
6RA28直流控制器有一个参数,P71,他的定义是电动机额定电流与装置额定电流之比。这个参数是必须要输入的,他是系统电流控制的基准。但是,使用中我发现,这个值在大于50%以上,做电机的电流识别是可以正常pass的。如果小于50%,在进行P51=2的时候,总是通不过去,报故障F36=电流限幅太低。说明书上规定,当P71小于50%,需要修改装置内部电流检测的电阻值。那可太麻烦了,而且装置的硬件一旦改动,就只能专机专用了,缺乏了装置的互换性。这对于我们的部门是不行的。为了增加装置的互换性,我们一般对小于60A的电机,一律用60A的装置。
问题来了,今天用60A的装置调试一台7.5kW的电机,额定电流只有19.7A。我先将参数P71=80,P39-P42等于100(电枢电流/转矩限幅),待P51=2通过以后,再将P39-P42等于41,就OK了。既不改变电阻,也能按照19.7A的电枢电流实施控制。挺好。
针对6RA28,大马来小车,当“车”小于“马”的1/2时,不妨试试上述的方法。
我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。