主题:直流机可以超速运行吗?
我单位有一台他励直流机738KW,额定速度为1000转.想请教各位高手,能使他运行超过1000转吗?用70箱是改装的.如果超过它的额定转速对电机或是控制部分有影响吗?谢谢.
书生意气三十而立
游侠

经验值:413
发帖数:263
精华帖:10
    2006-10-31 15:15:36
精华帖  主题:回复:直流机可以超速运行吗?
最小励磁电流的设置
比方说电机达到所需转速时,励磁电流为额定励磁电流的百分之九十,那麽将最小励磁电流设置为百分之八十即可,《经验》但绝对可以杜绝飞车,并防止失磁不保警。