作者 | 主题 |
---|---|
只会打开关 游民 经验值:67 发帖数:45 精华帖:2 |
楼主 2006-02-27 18:33:43
主题:速度反馈设EMF反馈与电枢电压反馈有什么不同?
设P083=3---EMF反馈与设P083=4,P609=292---电枢电压反馈有什么不同?
在我们厂,做速度辊用的电机装置都是设P083=4,P609=292---电枢电压反馈,这种反馈是否就可以弱磁调速(闭环?) 而做速度同步用的(如活套电机)电机装置都是设P083=3---EMF反馈,这种反馈不能弱磁升速吗?(开环?) |
春江 游侠 经验值:405 发帖数:189 精华帖:11 |
楼 2006-03-30 13:15:05
主题:回复:速度反馈设EMF反馈与电枢电压反馈有什么不同? quote:以下是引用hhaitt在2006-03-14 20:00:01的发言: quote:以下是引用kdrjl在2006-02-27 22:29:47的发言: 问题很有趣。 电枢电压反馈和电机电势反馈的相同点是,都不需要转速传感器反馈,都不能自动的实现弱磁升速。 不同点是,电枢电压和电机的电势之间差了一个电机的内耗。为什么要这样做?谁能解释一下“速度辊”与“活套”的工艺要求? 纠正一下,电枢电压反馈与电势反馈,也都是闭环控制,因为,既然是有反馈量被引入,就组成了系统的闭环控制了, 听领导说好像用emf反馈也可以做弱磁调速,但是基速以上的时候就是开环转电机了,西门子有过这么用的 hhaitt:您好! 所说的EMF反馈也可做弱磁调速,我觉锝不全面;“陈”书在“非独立控制励磁的调速系统有这样的论述,即在基速以下调速时,电势调节器饱和,满磁给定;当电机转速升高到95%ned后,退出饱和,减小励磁电流给定,实现弱磁调速。K老师所说可能和你们领导说的不是一回事,他所指应为无转速传感器的那种情况。
和你一起
|