主题:碳刷架中性点
请教:
直流电机维修时动过碳刷架,如何找回中性点? |
江南水乡 侠士 经验值:1831 发帖数:469 精华帖:17 |
楼 2005-12-13 18:31:43
主题:回复:碳刷架中性点
我记得有以下几种方法:
感应法,用干电池触接电枢,如励磁无感应电压。 正翻转电动机法,同样电压分别让电机镇反转,速度应相同。 正反转发电机法,正传和反转电机发电值应相同。 还有如电机或发电机只有一个方向运行,可将位置按运转方向稍偏移一点。 (发电机顺方向偏?电动机反方向偏?我不太确定了) 但电刷位置在出厂时都有油漆记号的。 |
三良 侠士 经验值:1752 发帖数:344 精华帖:29 |
楼 2005-12-14 22:12:00
主题:回复:碳刷架中性点
用毫伏表(指针在中间)接到电枢相邻刷架上(电枢正负级),用12伏直流电源接触励磁端子,观察毫伏表指针偏摆情况,如果在0指示附近摆动幅度大小差不多,刷架在中性点
|