主题:请教:关于过压保护
直流调速系统一般交流侧配过压保护.
问题:
(1)过压源都包括什么?(雷击?和分闸时的弧压?还是什么别的?)
(2)过压保护器的容量参数是怎样确定的?(是根据变压器的容量么?)
孜孜以求
huyie
侠士

经验值:1488
发帖数:441
精华帖:16
    2005-09-27 20:59:37
精华帖  主题:回复:请教:关于过压保护
线路中过电压产生的原因很多,除了雷电入侵这一外界因素外,其余的几乎都是系统内部原因造成的。
1)合闸时的过电压 有些整流设备有专用的整流变压器,它的一次绕组接在高压电网上。由于一、二次绕组间有分布电容,二次绕组间也有匝间和引线间的分布电容,当开关合闸瞬间,一次侧的高电压可以通过这两种分布电容的分压,在二次侧出现过电压。
2)分闸时操作过电压 整流变压器工作时,它的励磁电感有储能,如果变压器空载或负载阻较高,这时分断一次侧开关,储存的这些能量无法通过负载释放,只能通过二次侧分布电容释放,只能通过二次侧分布电容释放,在振荡过程中耗能,如果在励磁电流峰值时分闸,过电压最严重,分闸速度高,则过电压倍数更大。
3)晶闸管设备与其他用电设备共用一台供电变压器,当其他设备分断时,变压器漏电感和线路分而电感也将释放储能而形成过电压,并施加于仍在工作的晶闸管设备上。
4)整流装置直流侧的快熔熔断以及桥臂上的快熔熔断,上述电感同样会产生过电压。
另,还有晶闸管换流过电压、逆变器换流失败过电压等。
huyie
侠士

经验值:1488
发帖数:441
精华帖:16
    2005-09-27 21:20:50
精华帖  主题:回复:请教:关于过压保护
过电压保护方法:
1)用非线性元件如硒堆、压敏电阻抑制过电压,其参数应该根据电源电压而定
2)在变压器二次侧用RC抑制过电压,参数主要依据变压器容量、变压器二次侧相电压有效值等
3)抑制晶闸管关断时过电压一般采用在晶闸管两端并联阻容保护电路的方法,阻容保护的数值一般依据经验选定