作者 | 主题 |
---|---|
kdrjl 版主 经验值:141043 发帖数:35744 精华帖:444 |
楼主 2005-09-09 17:12:36
主题:直流电机对地绝缘的极限电阻?
有一台直流电机,Z4型的,额定电压440V。用摇表测量其绝缘电阻不到1M,我告诉用户,不要再用了,检查电机,处理绝缘以后再用。我听说(没有去查出处),直流电机的对地绝缘电阻起码要30-40M以上才可正常使用。
但是,有谁能告诉我,直流电机的对地绝缘电阻,最小的允许极限是多少?我想这是一个经验参数吧。本人毕竟不是电机行业的,不知有没有相关的产品技术标准。
我是你的朋友
|
passwd 游侠 经验值:490 发帖数:413 精华帖:6 |
楼 2005-09-11 18:35:35
主题:回复:直流电机对地绝缘的极限电阻?
中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 GB 50150-91
第三章 直 流 电 机 第3.0.1条 直流电机的试验项目,应包括下列内容: 一、测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻; 二、测量励磁绕组的直流电阻; 三、测量电枢整流片间的直流电阻; 四、励磁绕组和电枢的交流耐压试验; 五、测量励磁可变电阻器的直流电阻; 六、测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻; 七、励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验; 八、检查电机绕组的极性及其连接的正确性; 九、调整电机炭刷的中性位置; 十、测录直流发电机的空载特性和以转子绕组为负载的励磁机负载特性曲线。 注:6000kW以上同步发电机及调相机的励磁机,应按本条全部项目进行试验。其余直流电机按本条第一、二、五、六、八、九、十款进行。 第3.0.2条 测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻值,不应低于0.5MΩ。 第3.0.3条 测量励磁绕组的直流电阻值,与制造厂数值比较,其差值不应大于2%。 第3.0.4条 测量电枢整流片间的直流电阻,应符合下列规定: 一、对于叠绕组,可在整流片间测量;对于波绕组,测量时两整流片间的距离等于换向器节距;对于蛙式绕组,要根据其接线的实际情况来测量其叠绕组和波绕组的片间直流电阻。 二、相互间的差值不应超过最小值的10%,由于均压线或绕组结构而产生的有规律的变化时,可对各相应的片间进行比较判断。 第3.0.5条 励磁绕组对外壳和电枢绕组对轴的交流耐压试验电压,应为额定电压的1.5倍加750V,并不应小于1200V。 第3.0.6条 测量励磁可变电阻器的直流电阻值,与产品出厂数值比较,其差值不应超过10%。调节过程中应接触良好,无开路现象,电阻值变化应有规律性。 第3.0.7条 测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。 注:不包括励磁调节装置回路的绝缘电阻测量。 第3.0.8条 励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验电压值,应为1000V。 注:不包括励磁调节装置回路的交流耐压试验。 第3.0.9条 检查电机绕组的极性及其连接,应正确。 第3.0.10条 调整电机炭刷的中性位置,应正确,满足良好换向要求。 第3.0.11条 测录直流发电机的空载特性和以转子绕组为负载的励磁机负载特性曲线,与产品的出厂试验资料比较,应无明显差别。励磁机负载特性宜在同步发电机空载和短路试验时同时测录。 |
tanshuo 侠客 经验值:664 发帖数:407 精华帖:19 |
楼 2005-09-11 21:58:51
主题:回复:直流电机对地绝缘的极限电阻?
这是经验.我用了很多年直流电机,发现对地电阻小于1.5M火花会很重,小于0.5M会打环火,整流子发黑,电机很热.
这也是电机受潮后火花变重原因,受潮的电机用一段时间会自行复原,老化的电机就无药可救了,只能修理了.
不懂可以学!
|