最近总是有网友在已经锁了旧贴里,采用评论栏目问问题。这个很讨厌,没法回复,只能开新贴回复,唉...。这都是麻烦事呀。
@20220320695582 :
输入控制正反转?还是正反转的启动
G120的正反转控制,和正反转的启动没有冲突。我一般都是采用P840 = 0/1控制启动,P1113 = 0/1控制正反转。同样是两个开关量输入。这样岂不更灵活。
你若想正向启动,就是P840 = 1;P1113 = 0;反之,反向启动就是P840 = 1;P1113 = 1。你若想只用一个端子完成这种操作。可以用另一个端子通过G120的自由功能块去完成逻辑控制。都不是难事呀。也就是反向启动的端子,同时关联P840 = 1和P1113 = 1。
这么做所有的控制逻辑和方法都是自己做的。不用变频器内部给你的现成的宏。我不习惯用变频器固定的宏来控制。喜欢自己给自己搭一个专有的逻辑宏操作。也就是P922 = 999的自由口控制。一切控制字置位,都由自己说了算。