一、通过 LOGO! 8,可实现在简单易用的单一配置中设置家庭自动化的多相系统。
虽然三相系统遵循住宅应用规则,但是对于市场上的大多数逻辑模块来说,这些相中的每个相都需要一个单独的基本单元。因此,在大多数情况下,由于需要额外的空间,因此经济性不高。在本文中,我们将向您展示LOGO! 8可以轻松地操作单一配置中的所有相位 - 在节省空间的基础上,创建一个用户友好且简单的设置。
二、典型应用
在一个典型的主配电板上,安装有一个具有 L1、L2和L3 三相的系统。通常情况下,为了处理来自整个住宅的开关信号,需要接收来自各个相位的信号。典型应用:当您想将开关用作“紧急电路”时 - 房屋内外的所有灯都通过延长致动同时由多个开关打开。
三、接线图
如果操作电压为230V,则可在所有基本单元上使用不同的相位。有关LOGO! 8
230RCE 设备的说明,见下文。在本机上,将八个数字输入分为两组 - 也就是说,可以连接两个不同的相位。
第三相可以连接到扩展模块,例如,DM8 230R。
但是,当将不同的相同时连接到 LOGO!配置时,必须严格遵守以下规则:
? 在一组四个输入中,四个信号必须来自同一相位。
? LOGO! 230RCE:基本单元的电源必须来自第一组相(本例中为L1相);第二组没有自己的电源。
? DM8 230R:扩展模块的电源必须来组的相(本例中为L3相)
四、扩展应用
如果需要更多的输入信号,则可以进一步扩展配置。此外,还可以集成一个额外的扩展模块,例如 DM16 230R,必须遵循以下要求:
? 附加扩展单元的电源必须来自第一组的相,第二组没有自己的电源。
通常以下内容适用:
? 信号只来自一个组内的组。
? 不要求各个组内的相序。
? 模块的电源必需始终来自该组件的第一组相。
注:230V的继电器输出都是无源的,可以适用相位,以可在输出上混合。
点击此处,即可领取西门子官方工业商城LOGO!专属优惠券!