有气(信号压力)便打开的阀称为气开阀,一旦信号中断阀便回到当初的原始状态(关闭)。
有气(信号压力)才能关闭的阀称为气闭阀,一旦信号中断阀便回到当初的原始状态(打开)。
调节阀气开、气关阀选择,主要根据工艺生产的需要和安全要求来决定的;原则是当信号压力中断时,应能确保工艺设备和生产的安全。如果阀门处于全开位置安全性高,则应选用气开阀,反之,则应选用气关式阀。
举例说明:
反应釜内的加热盘管使用的蒸汽作为热源,执行机构采用气动调节阀,则执行机构采用气开阀,因为,当调节阀有故障或者气源中断时,,气开式调节阀能够自动关闭蒸汽调节阀,以免加热器内温度继续上升,这样可保证工艺设备和生产的安全。
同样是反应釜,工况不一样;若一旦加热中断,釜内被加热的介质温度下降后,易产生结晶或者凝固,则应采用气闭阀。否则排除故障后再投产时,清理设备更麻烦。
如果气开、气关阀均不能满足工艺要求,则要求在系统出现故障时能保持原来的正常工作开度,则可选用保位阀。
当然一个完善的调节系统还有其它因素,如调节器、阀门定位器置正作用、还是反作用等诸多问题要考虑。