各位大神,求助一下。
看了论坛里的S120的技术贴,但是在实际工程应用中还有一些疑问请教。
S120,CU320-DP,使用111报文。
目的:实现5段速控制。
是不是需要
MDI定位模式:1:绝对位置
MDI方向选择:正向
MDI数据传输方式:1:连续
MDI设置选择:0:位置模式
激活MDI功能
速度极限值设定
MDI位置值:我在触摸屏设置5个位置,当到达第一个位置后,我传第二个位置,第二个位置到后,传第三个。。。依次类推
MDI速度给定:我在触摸屏设置5个速度,当到达第一个位置后,我传第二个位置的速度,第二个位置到后,传第三个位置的速度。。。依次类推
请问这样做是否可行?
请大神指教,谢谢!!!!