PS2智能阀门定位器型号
6 D R 5 ■■■ - 0 ■■■■ - ■ ■ A ■
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16
PS2智能阀门定位器为且仅为气动执行机构的安装附件。它不与调节阀内的工艺介质接触,因此不必考虑工艺介质的操作温度及压力。但要注意使用环境的温度及腐蚀(化工厂和海边等)。
6 D R 5
■■■ - 0 ■■■■ - ■■A■
PS2选型代码第5位,有0,1,2,3,5,6共六种
0 表示2线制,不带HART,对防爆没限制,防爆不防爆都可以
1 表示2线制,带HART,不带本安防爆,但可以用隔爆(EEx d)
2 表示2/3/4线制,带HART,带防爆
3 表示2/3/4线制,不带HART,不带任何防爆功能
5 PA总线产品
6 FF现场总线产品
6 D R 5 ■
■■ - 0 ■■■■ - ■■A■
PS2选型代码第6位,有1,2,两种选项
1 表示单作用
2 表示双作用
单作用和双作用的图示如下
6 D R 5 ■■
■ - 0 ■■■■ - ■■A■
PS2选型代码第7位,有0,1,2,5四种选项
0 塑料外壳,适用于大多数工业环境,耐腐蚀性能非常好,靠近海边的应用场合要选这种外壳。注意的是在北方冬季极冷时,外壳会变脆,所以这种应用环境时最好用铝外壳替代。
1 铝外壳,价格比塑料外壳贵,但比塑料外壳耐冲击。铝外壳仅用于单作用产品,双作用执行机构不能选这项,选这项,第6位代码就不能选2。
2 不锈钢外壳,没有EEx d型,没有EEx ia/ib(FM/CSA认证),有EEx ia/ib(CEN认证),
5 铝外壳,隔爆型(EEx d)(flame-proof)
6 D R 5 ■■■ - 0
■■■■ - ■■A■
PS2选型代码第9位,有N,E,G三种选项
N 不带防爆保护,普通型,选这项时注意与第5位代码匹配
E 防爆保护,选这项时,第5位代码不能为1,3;如果要隔爆型 (EEx d),则第7位代码必须为5。
G 防爆保护,EEx n(CEN)
6 D R 5 ■■■ - 0 ■
■■■ - ■■A■
PS2选型代码第10位,有G,N,M,P,Q,R,S,V八种选项。代码的斜杠前半部分为电气接口,后部分为气源接口
G M20 x 1,5 / G1/4“,管螺纹,由于螺纹过长可能损坏定位器主板,所以不推荐使用此选项,推荐选项N
N 1/2“ NPT / 1/4“ NPT ,锥螺纹,建议使用
M M20 x 1,5 / 1/4“ NPT
P 1/2“ NPT / G1/4“
Q M25 x 1,5 / G1/4“ (仅EEx d),仅用于隔爆型
R PROFIBUS接头M12 / G1/4“
S PROFIBUS接头M12 / N1/4“
V VDI/VDE 3847