6RA80基本参数已经设定,通过参数P50051进行优化设置
已进行过电枢电流优化(P50051=25),优化完成
进行速度优化时(=26)报该故障,故障值为303(在电枢电流提高时转速没有变化)。
检查电机未发现无机械卡死,编码器速度反馈正常。
打电话给客服后,客服让我给调速器一个固定速度动一下再看。
我将P50401=5,P50644=52401,合闸后报故障F50031(设定-实际 差值太大)