今天因要测试一个314的CPU,而只有一张MMC卡,并且已经在CPU317下载了程序,把卡插在314CPU上黄灯慢闪,在线找不到PLC,需要格式化MMC卡,把卡插在PG上删除后可以找到PLC并下载了程序,觉得PLC应该可以格式化,以前也在某些资料上看到,所以又进行了测试,把MMC卡又插到317CPU上,PLC尽然没有提示要格式化,下载程序成功,再次把卡插到314CPU上,PLC又提示需要格式化,具体格式化操作如下:
把CPU的开关打到MRES一直到黄灯常亮大约9秒钟,然后松开开关到STOP,接着马上再打到MRES并马上松开到STOP位,等到黄灯常亮后即格式化完成。