主题:SIMATIC S7-1500与TIA博途软件的使用---连载63 以下内容节选自机械工业出版社出版的西门子自动化技术丛书----《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》, 作者崔坚。更多更详细的内容请您参考《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》一书。
网络及通信服务的转变 9.2网络及通信服务的转变 9.2.1 从PROFIBUS到PROFINET的转变 PROFIBUS基于RS485网络,现场安装方便,通信速率可以根据PROFIBUS电缆长度灵活调整,通信方式简单。第三方厂商支持的PROFIBUS设备种类较多,在以往的使用中深受广大工程师和现场维护人员的青睐。随着工业的快速发展,控制工艺对工业通信的实时性和数据量又有了更高的要求,同时也需要将日常的办公通信协议应用到工业现场中。着眼于未来,西门子公司在十多年前就已经推出PROFINET,到目前为止已经大规模地应用在各个行业中。 基于工业以太网的PROFINET完全满足现场实时性的要求。通过PROFINET可以实现通信网络的一网到底,即从上到下都可以使用同一种网络,如图9- 2所示,便于网络的安装、调试和维护(强烈建议控制网络与监控网络使用不同的子网)。每一个S7-1500 CPU都集成了PROFINET接口,此外,考虑项目集成的便易性,在大型PLC CPU1516/CPU 1517/CPU 1518也集成了PROFIBUS接口,但是只能作为主站。 图9- 2PROFINET 一网到底
1) PROFINET对比PROFIBUS的优点
2) PROFINET对比PROFIBUS的弱点及应对方法
3) 两种网络抗干扰性的探讨
9.2.2 MPI接口被PROFINET接口替代 与S7-300/400不同,每一个S7-1500 CPU标配一个以太网接口(自带两**换机),向上可以连接HMI,向下可以连接分布式I/O,横向可以进行PLC站点间的通信。同时,该以太网接口也可以用于编程与调试,不需要特殊的适配器。使用PC机上的以太网接口就可以进行通信,众多功能与优点远超MPI,这也是S7-1500系统没有MPI接口的原因。
9.2.3 基于PROFIBUS通信服务的变化 PROFIBUS标准的三种通信服务有DP、PA和FMS。FMS用于主站间数据通信,配置过程非常繁琐,近些年少有使用;除此之外,基于PROFIBUS的FDL通信服务用于西门子S7-300/400主站间的通信,在PN接口推出后,FDL因性价比低的原因而使用减少。基于以上考虑,S7-1500系统中将不再使用FMS、FDL通信服务。
|