【分享】WINCC常见问题和一点技巧和脚本

已锁定

RENHQ

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    12831
  • 精华

    60
  • 被关注

    2053

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

【分享】WINCC常见问题和一点技巧和脚本

51816

95

2015-11-16 14:51:09

star star star star

题记:来论坛混也有一段时间了,开始不经常发帖,经常看看各位大神的的帖子,感觉收获颇多,每次来都能增长不少见识,学不少知识,慢慢的也就回回帖子,因为发现积分可以兑换东西(吼吼)...我是做维护的,从05年毕业到现在一直接触的都是西门子的东西,了解不如各位大神们广,对PLC 变频器等基础应用是没问题,兴趣来了也瞎琢磨点东西,对WINCC自学也算入门吧,接触到WINCC的强大,只感觉自己水平太低,只有自己想不到的,没有他做不到的。

在论坛上经常看到一些人问些普通的问题,现在就我个人学习过程中遇到的事总结一下吧,欢迎大家来拍砖指点,很多东西我也是从网上找的,我也是个搬运工,分享出来大家一起提高,也欢迎各位一起来讨论交流

1、WINCC安装问题。

   自WINCC7.0版本往后,安装感觉比较轻松了,对系统有一定的要求,不管XP还是WIN7尽量用微软的原盘安装,GHOST版的系统,很可能因为精简了一些东西而安装不上,或者装上不能用。在安装过程中尽量不要运行各种杀毒和卫士,因为软件安装过程中对注册表、系统文件读写很多,如果被阻止了就会不能用。安装包和安装路径还有项目路径一定不要有中文,现在7.3不知道修正的怎么样了,以前西门子软件对中文兼容性不大好,经常出现这种那样的问题,很讨厌鸟文的我,慢慢也习惯用拼音了.....还有就是补丁问题,在安装完WINCC之后,最好不要打补丁,我碰到过一次这个问题,WIN7系统(额记不清是安装之前,还是之后了),反正就是WINCC不能用了,废了很大劲没找到什么原因,又重装的系统,最后想到是我更新过系统补丁,应该就是这个问题,现在我都是直接把自动更新给关了。

再推荐两个系统吧,一个是XP的,这个是GHOST版的,雨林木风纯净版,最后一个官方版本,我用着安装西门子各种软件从来没出过问题;另一个是WIN7,MSDN版的,WIN7以后我就没用GHOST安装过系统~原版的就很好,就是多个安装驱动的过程,但是可靠。

XP SP3:http://yunpan.cn/c3L9xkCiz96bV  提取码 0b67

WIN7:http://yunpan.cn/c3L9YSJezPeUE  提取码 bb44

不知道360网盘会不会失效,失效了我再更新哈

2、WINCC退出

    WINCC退出最好是先取消激活、然后关闭项目,最后关闭WINCC管理器,最主要是要先取消激活,WINCC软件能记录你关闭之前的状态,在你下次启动的时候直接恢复到上次的状态。比如你直接通过关闭管理器来取消激活和关闭项目,下次打开的时候就会自动打开上次打开的项目并激活项目。所以先取消激活还是必要的。


3、WINCC激活------"reset_wincc.vbs"

    也有很多人都有过这样的经历,在激活的时候,走到一半不走了,等上半个小时也没有反应。很多人不知道该怎么办,没有取消的操作,这是后上面的作用很大按WIN+R或者在开始菜单里面找到运行命令,然后输入"reset_wincc.vbs",点确定,WIN7以上系统会有权限提示,也点确定,你就会发现WINCC软件自动退出,然后稍等一会就弹出来个对话框“ready”,代表WINCC复位完成了,可以再次使用。这个功能很好用,当WINCC突然死了,或者做实验时脚本写的不对陷入死循环了,等都可以用这个功能,而且不会对数据库造成影响(用过好多次)。

    上面说的激活走到一半,一般情况下都是由于非法退出WINCC运行系统导致数据库记录异常,再次启动的时候,数据库不能正常连接就出现了这种情况。碰到这种问题的时候,最好把数据库(位置在项目目录下的ArchiveManager文件夹)删了或者用项目移植器复制一遍重新打开新项目(也是删除数据库)。如果有的数据不能删除,那就尽量保留多点,把最近的一个数据库文件删除应该就行了。

4 一点数据库操作技巧

    学会VBS操作数据库时间不长。也都是慢慢从网上、论坛里学到的,WINCC数据库采用的是SQL数据库,其中SQL也是一种语言,从网上找书太长也不知道怎么调用,后来发现,可以借助SQL数据库软件,就是在SQL数据里面先试一下,没问题了,在把他想办法弄到VBS里面输出就没问题了。先打开项目,然后打开SQL管理器(下面有图片,我没事喜欢玩新系统,安装的WIN10,勿喷)。第一次发现的时候,就是由于在查找中文字符的时候,不管用单引号还是双引号还是不用引号,都不行,后来不知道怎么弄得,前面加了个大写的字母N,哎,行了,就这样凡是碰到数据库查询之类的,我先来这里试试。

说的比较简单,看看什么时候来了兴趣,再发个专门的教程似的吧,如果大家都想知道怎么用的话,话说记得本来里面能有一些辅助功能的,现在也找不到了,再琢磨琢磨再更新



5 多看帮助文档

不管WINCC还是STEP7,帮助文档可以说是最详细的说明了,没事多看看帮助对学习有很大的帮助,在帮助文档里面,不管画面还是脚本都有说明,很多人也在问VBS教程 C教程之类的,其实在帮助里面就都有,包括WINCC常见的问题,多看看总是会有意想不到的收获。


6、安装提示重启电脑

在安装西门子软件不止WINCC STEP7等其他软件也经常出现这个问题,打开SETUP,提示你重启计算机,人品好了重启一遍就可以安装,有的时候重启N遍也安装不上,这时候你可以采用下面的办法-删除注册表

从WINDOWS“开始”→“运行”命令或者按win+R快捷键,在出现的“运行”对话框中输入“regedit”,打开注册表编辑器。选中注册表左边的文件夹“HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl”中的“Session Manager”,删除右边窗口中的条目“PendingFileRename Operations……”,这样双击SETUP就能开始安装软件了