SIMATIC S7-1500系列
TIA博途可选软件与新功能—OPC UA,一个OPC UA服务器可以有多个接口,每一个接口可以开放不同的变量。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁定直播间!快来加入我们的探秘...
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-1500系列产品,欢迎前往采购!
自写个博途AI助手,下面演示AI帮我生成完善多个模拟量输入转换的代码,不想看图文的可以去看视频https://www.bilibili.com/video/BV1iXZ8YAEpU/ 现在的程序目录如下:其中变量表有10个温度和6个压力的AI输入,FC1为简单的模拟量输入转换,FB里我只写了一个温度的转换,DB块里也只有温度现在,打开博途AI助手并选择项目将对应的FC FB DB 变量表附加到程序我的需要如下:我需要把变量表的模拟量输入转换成工程值,将工程值放到DB1块,在FB1块我已经写了一个,其中温度的量程为0-150,压力的量程0-1,每一个程序段一个转换,请完善代码在软件中发送,并等待AI回答回答完成,导入博途导入完成后,可以看到DB块已经帮我生成好变量,并且FB块中也已经按照需求生成了全部模拟量转换的代码
6ES7 134-6GF00-0AA1模拟量输入模块,用毫安表测量到该模块输入端4-20mA信号是稳定的,博途监控IW输入点检测值大幅度波动,现场信号是通过信号隔离器接到PLC输入端
是否有大神能帮忙看看是什么故障导致的,我翻译了我也不知道这个指向的是什么问题,.实在是没办法了
WIN 11安装TIA v19时,在安装PLCSIM总出错。intermediate exitcode after execution queue: 1603-ext code means: installation failed(installfailure)。有知道怎么解决的吗?
用博途V20下载程序到一个6ES7511-1AL03-0AB0,固件版本3.1.3的CPU时提示——下载到模块CPUcommon时出错,这是一个新的CPU,程序是V16版软件自动更改到V20版下的,开始以为程序问题,但是我在V20版软件下又重组态,重建一个简单新程序,下载时也是提示相同错误,CPU刚上电时第一个常亮,第二个红灯闪烁,第三个灯熄灭,没有内存卡(内存卡不影响下载程序吧)
TIA Package Manager是一款新型应用程序,专门设计用于简化西门子TIA Portal库的下载和管理。它具有高级搜索过滤器、实时结果显示和兼容性检查功能,可实现全局库、TIA插件和示例项目的快速安装和管理。该工具显著减少了PLC编程所需的时间和工作量。概述应用程序ID 标题LSKI SIMATIC运动学集成器 LDrvSafe SINAMICS驱动器的安全库 LGF SIMATIC PLC通用功能 LLnCtrl 线路运动控制 LCalcMC 运动轮廓细节计算 LKinAddon 运动学附加组件 LKinLang 运动学语言 LAxisCtrl 轴控制 - 标准应用 LProdReg 产品注册 LConSMC SIMATIC卷绕机和张力控制 LPallPatt 码垛模式生成器 LKinCtrl 运动学控制 LCamHdl 运行时凸**创建 LKinMCtrl 运动学手动控制 LBC 基本控制库 (LBC) LCommSuite (Formerly Libraries_Comm_Controller) SIMAT...
请教各位大神:1500t plc中如何将激光传感器(tcp通讯获取数据,DB数据块)实时检测的位移量作为虚拟主轴创建呢?在TIA Portal中,通过“工艺对象”目录新增一个位置轴(TO_PositioningAxis),并在轴类型中勾选“虚拟轴”?,其他方面配置应该如何选择呢?
想通过外部编码器做主轴,其他伺服做从轴,编码器带着伺服同步转动,不知道如何实现,最好给个配置步骤,因为我配置工艺对象ExternalEncoder时,编码器框一直红色,不知道应选什么
新入手的一套PLC,1511+分布式IO-ET200SP,带6个DI,3个DO,2个AI,4个AO刚连机,博图上能显示通讯正常,开关电源给DI和1个DO接了电源线,但发现DI,DO的PWR灯不亮,程序运行后,相应指示灯也不亮。但给后面的AI,AO接电,就是正常状态。1、检查了接线,开关电源的V+,V-接到前连接器的红,蓝端子上。而且同一组线接到AI,AO上就正常,说明线没有问题,也没连反。2、检查了前连接器,通电后测了下侧面向下一级供电的端子,是正常电压,说明前连接器没有问题。3、软件里显示通讯正常,说明也找到了模块,那安装不对也排除了。困扰两天,目前查不出问题在哪了
打开项目提示输入用户名和密码,这个用户名和密码我知道,怎么去掉,这样每次打开就不用输了
实物模板状态灯,只有一个诊断灯亮,绿色。系统组态界面全为绿色,无异常。工艺模块组态中报错80C7该模板现场接了一个磁尺,目前磁尺估计也坏了。哪位工程师帮忙诊断一下,模板现在是坏了吗。
GRAPH1500 PLC可以仿真 , HMI不能仿真 . 1200和HMI都能仿真。具体的情况看图片。 原来的HMI可以仿真的,但是有一部分不能仿真,现在完全不能连线了。编译出现点数不够用。这个程序很简单的。源程序发给你们的王主任了。麻烦技术看看怎么回事?
使用CM PtP RS422/485 BA模块(订货号6ES7 540-1AB00-0AA0),使用半双工,初始状态无,设置自由口,波特率9600,数据位8,结束位1,无校验设置。使用sendP2P功能块,发出00 00 收到 FF FF ,发出 FF FF 收到 00 00,发出 01 01收到 00 7F为什么发出的数据,和收到的数据完全不一致?哪里设置不对吗?或者是硬件连线可能有什么问题?
右键属性打开保护页面显示是灰色的无法点击,编辑里面也没有专有技术保护。可以给其他的块加上专有技术保护,但是之前的保护块无法解除。
测试环境:TIA V16+PLCSIM第一种思路是每次读取一次程序运行的cycle time ,然后用PT 时间去除一下,得到需要运行的次数; 第一种方法因为会有累积误差,所以只适合时间比较短的场合,比如1分钟内。后面也是针对此缺陷的改进。 第一种改进是把过去的所有循环时间进行累积,误差就被控制在了最后的一次比较上了,然后和目标值进行比较;结果有明显改善; 第二种改进是通过相同的中断间隔时间来代替不那么稳定的cycletime来计时;理论上来说,2种改进的方法应该可以把误差控制在5ms 内,然并*; 第三种更直接一点,直接用循环中断的方式,通过中断的次数来计算,需要注意的是不是设定的时间越小越准,因为要考虑中断程序的处理时间,同时减少使用浮点数的运算; 可以看到几种的ET 时间比较,时间还是比较接近的,但是也没有那么完美,可能有2个原因:1:用的模拟的PLC;2 :没有用一个绝对准确的时间参照物(是的,我有点怀疑系统的定时器准不准了); 再说一个额外的发现,我用手机定时作为参照物发现,发现PLCSIM 的TON 定时器大约慢15s/5min,也就是大约每...
轮询程序使能req管脚的条件是DONE或error位或当既无done又无error位一段时间的脉冲对MOBUS RTU master块使能?想问一下既无done又无error位一段时间的这个时间与MOBUS RTU master功能块里的一个管脚Blocked_Proc_Timeout这个时间的设置时间大小关系?这个Blocked_Proc_Timeout管脚有什么意思,当超过这个Blocked_Proc_Timeout设置时间后能反应到master功能块功能块的错误位上吗?
各位朋友好,现在我用一台1515cpu组态12台伺服进行同步运动,4台一组,一共3台,距离cpu比较远,硬件配置需要用西门子的irt的交换机吗?然后还有其他的io设备也必须支持irt通讯吗?最后如果我不用irt通讯能不能满足要求
各位大神,请教下:6ES7516-3AP03-0AB0这款CPU,我使用的V17版本的找不到这款CPU,下载了好多HSP文件均无效,请教各位有没有这款的HSP文件,或者如何处理?
1500中一个数据块下建了16个数组,在触摸屏分别组态了16个数组的第5个元素的输出域,但是触摸屏显示不对应。目前第10个数组的第5个元素对应的输出域不显示(为0),但显示在了第9个数组的第5个元素对应的输出域位置
S7-1500PLC控制3台V90伺服,两台伺服同步,当1500PLC网线不连接局域网(局域网内还有其他设备),1500PLC工位一切正常,无故障,但当1500PLC工位网线一接入局域网,则间歇的,1500CPU就报“IO设备故障,看门狗时间已到”,“伙伴错误,该端口不支持IRT”,然后又自动恢复正常。仔细检查过局域网内设备,无IP冲突,无名称重复,如何解决此问题。
现场一台轨道运输车在6个工位之间运输工件,小车与各工位之间通过无线WiFi走S7通讯协议,WiFi信号良好。其中IP为192.168.0.80的工位与小车(192.168.0.1)通信会出现20-30秒的通信失败,在小车端监控程序put,get功能块STATUS引脚报代码11,意为:“警告:由于前一作业仍处于忙碌状态,因此未激活新作业。”用Wireshark软件抓取s7的通信数据包,发现通信有异常。由于我对抓取到的数据包分析能力有限,求大佬分析网络异常原因。图一为Wireshark软件抓取的数据截图。原文件链接链接: https://pan.baidu.com/s/1s69iQuJXj2Cq_1UhqVzsVA?pwd=hxwx 提取码: hxwx
1,导入控件2,运行报错画面
分享
欢迎您来到西门子数字化工业支持中心网站!我们使用cookies来确保您能最好地使用我们的网站,进行网站分析并根据您的兴趣定制内容。我们有时会与第三方共享cookie数据。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。您亦可以参考西门子数据隐私政策以了解更多相关信息。