GMB2540数控龙门镗铣床出现70036报警,这个是不是主轴风扇电机问题
在机床加工过程中系统中途停机,屏幕显示如下,MCP闪烁,PCU显示b0。关机再开机床系统还可以工作。
请问哪里可以弄到808Dplc样例程序
1. 故障现象:一台CK1420的斜车因为PPU坏了,送到外面修好回来后,重新恢复到之前的备份的数据,出现主轴无使能。客户开始是自已恢复的,对机器也不熟悉,他们实在搞不出来了。2. 处理过程:我下班后到客户现场,根据信息查DB3802.DBX4.3,DB3802.DBX2.1,DB3802.DBX4001.7都正常,看看诊断画面,不明白为什么他们主轴会设模拟量轴,以为是用的第三方电机。没办法我把驱动恢复到出厂设置,再进行驱动配置,配完后现象还是一样,我查了一下20070实际是三个轴,而他们主轴MD30100为什么设为:0,按道理备份的数据恢复过来是没有问题的,不应该在备份前把MD30100改为:0后再备份吧,不管了我就先把MD30100改为:5和X,Z轴一样,然后PO重起再试。问题解决了,纳闷的是为什么备份不正常的数据。
各位大佬,我们单位有一台桁架机械手,用的是808D的数控系统控制的。机械手往车床放料时,出现个问题:正常流程:桁架机械手下降,移动到机床中(Z轴)。 桁架向左移动到放料位置(X轴)。然后 让机床的尾座伸出,机械手松开手爪。现在的问题: 由于车床用的驱动顶针,机床尾座伸出时,导致机械臂沿X轴方向移动8~10mm。机械臂此时会报警。而且对机械机构也不好。请问: 在尾座伸出时,软件层面看 808D的数控系统可以实现随着外力下,微动10mm左右的功能吗?
请教各位大师,828系统,开门时,要求进给停止,冷却停止,主轴限速,梯形图怎么编?
一台802DSL的车床,X轴带有外置编码器,现在X轴加工尺寸忽大忽小,想对比下电机编码器和外置编码器之间的差异,就配置了一个虚拟轴X2来显示X轴电机编码器的坐标位置,但配置完毕发现电机编码器走的数值比例不对,没找到问题,发出来大家看看:1、X轴电机是通过齿轮带带动工作台移动的,齿轮比是7:20,外置编码器是绝对编码器,直接连接在丝杠上,类型是2050,每转512个脉冲。电机编码器是增量编码器,类型2001,每转脉冲2048,1 VPP,A/B C/D R。2、首先配置了参数10000/20070/20080这几个参数,在屏幕上增加了一个X2轴的显示。3、然后在X轴参数的基础上,修改X2轴的参数: X轴 X2轴3013010302302130240413100000未变310205122048310401031050773106020 2031070 1131080 113420001PLC中增加了X2轴的测量系统激活DBX1.5及随动DBX1.3。然后重启系统,手轮X100走了一下,发现X轴是正常走了0.1mm,但X2轴只走了0.086左右,...
DEF Edit21=(R3///,Posizione di cambio utensile dellasse X,,/wr2//$MN_USER_DATA_FLOAT[3]/10,30,240/250,30,60,//),比如上面的文字想加个背景色,怎么加,我用手册中的BC_ST不管用啊,估计是格式不对,那位大神能指点一下(DEF Edit21=(R3///,Posizione di cambio utensile dellasse X,,/wr2//$MN_USER_DATA_FLOAT[3]/10,30,240/250,30,60,/BC_ST=9/),)
西门子840Dsl系统铣床有一个轴运动时振动过大,请教各位大师调整哪些参数可以缓解
231150MSP1编码器.25201MSP1伺服故障26106.Msp1伺服编码器没找到.231806.Msp1初始化失败检查了主轴编码器网口线中间没有断,调换其他编码器线也没有用,请教各位大神,是哪里坏了,编码器故障还是伺服驱动故障西门子这个编码器一共6根线,写的rxn rxp txp txn 0 24
KM-GS50-192.168.3839.120.rar那位大神能帮忙看下,我做的程序块中获取的DB9002.DBD0~DB9002.DBD20的坐标轴WCS坐标都正常。但是想获取驱动器的R81参数,始终是0;在网上查不到相关资料,那位大神能帮忙看看怎么会事,感谢~
ncu710.3pn 上载plc提示一下信息,已安装toolbox 4.5/4.7/4.9;硬件组态中也有此型号cpu,是因为版本问题吗?
最近维修中碰到的一个难题,想问一下做西门子的调试的师傅有没有遇到过一台西门子电机1FT6系列的,因为停产了更换了一台1FT7系列的,做完识别,安全集成的确认,现在还有个关于安全集成的报警:201671提示需要设置安全编码器和标准编码器,这个不是很懂,有没有懂得师傅告知一下,谢谢!
各位大师请教个问题,西门子系统,比如说828,我记得主轴最高转速或者最高转速显示和主轴编码器线数的关,编码器线数越高,显示的主轴转速就越低,是这样吗?它们之间有这样的关系吗?具体的比例关系公式是什么样的。
各位师傅,小弟碰到了无解问题840D的手轮在机床坐标系下能正常使用,工件坐标系激活后X轴无法使用,YZ轴可以使用,X轴是龙门轴,诊断PLC信号,db21.dbx12.0已经置1,db21.dbx40.0没有置1,找不到什么原因,非常急
一台老车床版808D的系统,用plc programing tool 软件,通讯选串口plc802 ,波特率选择一样,ppi也能找到808d,但一上传就出未知通讯错误
V08.02.01和04.05.02.07这两个版本谁有,目前急需,谢谢 642755426@qq.com
??????????????????
前提:如果需要激活试用授权,要求访问系统密码等级在 2 级(服务人员)及以上。1) 依次按下操作面板按钮“菜单选择键”“调试”“扩展键”“授权”,打开授权界面。2) 激活试用授权在授权界面,按下“激活试用授权”按钮,系统将出现关于试用授权期限剩余个数的提示信息。按下 “确认”按键,进行激活。 激活成功后,系统将显示“试用授权期已激活”,有效试用授权期和剩余工作小时数也会显示。 并弹出报警“8084 试用授权期×已激活,还剩×个小时到期“,该报警可用“复位”按钮消除。以上步骤完成后,便可以在试用授权期内,正常使用没有购买授权的选件。附加说明1) 当前所用试用授权剩余的可运行时间会定期(每小时一次)在控制器的信息行显示。 通过报警“8084 试用授权期×已激活,还剩×个小时到期”显示。2) 试用授权中止 下列情况下试用授权会中止: ? 伺服轴无有效运行,例如:在模拟运行中。 ? 不再激活所有缺少授权的选件。 但如果重新激活缺少授权的选件,该试用授权期限将继续。3) 试用授权终结 下列情况下试用授权会终结: ? 试用授权时间到达上限。 ? 重新输入了有效的授权密钥。 当试用授权 6 个阶段授...
系统840dsl驱动s120,无规律出现报警,231820 轴Y1 SERVO-3.3:5(5)组件DQI_14:编码器1 DRIVE_CLiQ:报文故障,组件号14,故障原因:5复位后恢复正常,已更换编码器电缆未解决问题,把有关的电缆插头拔插一遍好了一个多月,后来更换了电机编码器还是没解决,将Y轴驱动与V轴驱动互换故障消失,Y、V两轴均不报警,如此正常工作了一年半,现在又出现这种情况,在机床加工或停止时会无规律出现,有时一天会出现好几次,有时几天没有一次,请教各位这有可能是电磁干扰吗?如果在信号电缆上用铁氧体磁环会有用么?
小弟有一个问题,向大神请教。公司有台加工中心,其中拉削工位的四把拉刀在拉削大厚度零件内孔时出现轮廓监控故障,此时需要把某一把拉刀换成刀刃锋利的新的拉刀。 也就是说理解为因零件尺寸太厚,拉刀拉不动了。换完拉刀就可以正常生产了。设备方面,伺服电机驱动器和丝杠丝母都已经检查没有发现明显异常,请问大家,能否修改某些参数提高设备的过载能力,我之前把轮廓监控的偏差改高了一点,但是没有什么效果。
有坛友求828工具盒链接,由于上次上传已过期,再次上传,有需要的坛友尽快查收!链接:https://pan.baidu.com/s/1GsvTVa7VsoiwWM3pDFIihg?pwd=qmgu提取码:qmgu
想观察一下系统伺服轴主轴当前功率和扭矩,请问,应该怎么操作,才能看到这一些状态或者数据?
应坛友要求单开一贴,方便大家集中讨论:西门子数控系统中,刀具管理功能的实现依赖于多个数据块(DB)的协同工作,其中DB9900、DB9901、DB9902以及DB4000-DB4300是关键的数据块,它们之间的关系和作用如下:DB9900(常量传递表):作用:DB9900用于定义换刀过程中刀具在不同刀库之间的移动路径。它将换刀过程分解为多个步骤,每个步骤明确刀具从哪个刀库的哪个刀位移动到另一个刀库的哪个刀位。内容:包含换刀过程中所有可能的移动步骤,例如刀具从刀库到主轴、从主轴到刀库等。DB9901(变量传递表):作用:DB9901用于记录刀具在真实刀库中的位置变化。它主要处理刀库内部的刀具移动,例如刀库旋转以将目标刀具移动到可操作位置。内容:记录刀具在刀库中的当前位置和目标位置,通常与DB9900配合使用,以确保刀具能够准确地从一个位置移动到另一个位置。DB9902(响应表):作用:DB9902是刀具管理的响应表,用于记录换刀过程中每一步的完成情况。它根据主轴是否有刀、是否需要换刀或还刀等不同情况,提供相应的响应信号。内容:包含换刀过程中每一步的响应信号,这些信号用于通知刀具管理系统当...
国庆节已然来袭,在此,我祝愿论坛里所有的坛友国庆节快乐! 系统ONE系统应用有段时间了,经客户反馈和实际调试中遇到,经常出现一种问题,就是连接时有时会连接中断的现象,不知道各位坛友有没有遇到过相同的情况。经过现场测试和手册参考后,本人总结了几个原因,拿出来与大家讨论。最常见的情况:网络问题:网络问题时最常见的原因之一,如使用的无线网络,就难免有信号干扰或信号强度不足的情况。比如工厂中有大量的金切设备,就经常会屏蔽或削弱无线信号,从而引发ONE系统设备连接中断,查手册得知,当无线网络信号强度低于-70DBM时,这种几率会大大增加。2.硬件故障:这里指的是连接电缆可能存在损坏的情况,例如:电缆过度弯折,我们客户就遇到过电缆被老鼠咬坏引起中断的现象。此外,连接接口故障也遇到过这种情况,网络接口如果长时间使用或收到静电影响也会有中断现象发生。3.系统配置有误:IP地址设置错误是比较常见的系统配置问题,例如:设备的IP地址与网络中其他设备地址冲突,或者设置的子掩码,网关等网络参数不正确,这种现象在工厂的新人调试时见到过,也会引发网络连接中断。此外,系统中的通信协议配置错误也会有这种现象发生,比如...
去年底,客户一台828D的双摆头龙门,需要换成ONE系统带RTCP,开始进展一切顺利,1月2号准备收工,客户说要通过网络传程序,结果就用原来的828D用的AMM连上了用户权限登录,客户提出怕把系统的文件删了,结果我手贱直接把CAM,CUS等文件夹改了只读属性,然后想做一次最后的备份,结果提示失败,文件无权限,再去电脑上修改权限也提示失败,备份还原也失败,关机后重启卡在等待HMI画面,总清也无效。最后供应商说重新做SD卡,要把NCU寄回去,客户又急着要赶货,供应商又不愿意发文件给我,后来供应商提出要我出费用,被迫同意后来现场刷了SSD和SD卡,1个半钟搞定又飞回去了.
840d powerline系列有像840D sl一样的工件计数器画面吗?如果有如何设置显示呢
应坛友要求,需要再次上传Toolbox DVD 828D V04_07_02_01文件,由于文件超过1G,不能微信传送,在这里希望有需要的朋友尽快下载。链接:https://pan.baidu.com/s/1zOX33RsCyY6H-9KwgEs6Tg?pwd=12dw提取码:12dw
分享