1.应用的基本信息
生产线三台设备连接,每台一个s7-1515PLC和7寸精致触摸屏,第三台因为有个松下伺服电机,多一个s7-1215plc,上位机labview,设备中除一台激光打标机外其余全部常规元器件。
2.问题描述
现场最初采用了S7协议,调试后运行一个月后出现一次s7-1515plc和s7-1215plc断开无法重新连接,重新载入程序也无法通讯,大约1个小时候后连接自动恢复正常,因技术要求规定了使用s7协议,当时未更改,一年后再次出现该问题,改为PN后问题消失
3.问题的分解和解决
3.1
现场检查了项目的配置,发现没有配置错误的问题。
现场检查了连接线束,网线和网线头全部西门子,未发现问题。
查看是否是MOXA交换机引起的问题。取消交换机直接连接,一年后重复发生该问题
通讯数据量不大,约20个双字
3.2故障或问题处理
把S7协议换成profinet协议,问题解决。
4.经验总结
4.1遗留的问题(问题排查后,是否对解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)
问题虽然解决了,一直存在两个疑惑,在这种通信低要求场合(周期0.5-1S)
第一,s7协议在屏幕和plc 同系列PLC之间未遇到该问题,不同系列或者说非官方(屏幕和plc)下这种问题出的比较多,可能原因在哪里
第二,在与第三方设备通讯中,由于不支持PN协议,采用s7协议,遇到这种一直无法建立连接情况,对照PROFINET协议优势,是否可以通过程序做些辅助功能避免该问题。
----------------------更多案例集锦汇总在活动帖中-------------------
PROFINET通信探秘活动汇总帖