1.应用的基本信息
1.1基本应用信息描述
项目组态:
主站:CPU315-2DP/PN 现场控制系统网络形式: Profibus DP
HMI:WINCC7.0(两个单操作员站)
从站:3个EM277(从站,站号设置5,6,7)
从站:2个EM DP01(200smart从站,站号设置8, 9)
从站:ABB550变频器(通讯卡件RPBA-01)(从站站号设置10~20)
故障现象:
ABB550变频器中站号为16的变频器始终通讯无法读取变频器的运行状态和给定命令。
其他变频器和从站通讯都正常。
2.故障的检测和解决
2.1 故障或问题分析
经观察,10台变频器中发生通讯故障的变频器属于DP网络的中间位置,而除此外设备外其他设备都可正常通讯运行,命令给定和状态反馈都没有问题。
2.2故障或问题处理
因为控制主站所带的从站是比较成熟的结构了,曾经多次使用,首先从DP网络的结构排查,检查DP网络中硬件安装和接线及终端电阻的设置都没有发现问题。
难道变频器通讯参数有问题?将变频器的通讯参数重新初始化后重新设置,问题还是没有排除。干脆点,直接换了一个RPBA-01通讯卡,问题还是一直存在。
复查DP的通讯波特率,重新更换DP接头,问题一直没有排除,试试万能的重新上电吧,遗憾的是奇迹没有发生!
难道是程序有问题?可是都是调用的SFC14、SFC15块啊。没有办法了,只能硬着头皮试试了。现将该变频器所用的控制程序里的SFC14、SFC15块删除,重新添加相应程序,下载后还是不行。既然部分程序删除不行,全删了试试,果然完整删除该变频FC块后,新编写了一个FC块控制就完全没问题了。
4.经验总结
4.1遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)
虽然问题解决了,可是具体是什么原因导致的问题一直没有搞明白,对于程序的运行原理和机制还需要深入的学习,学识尚浅,期待坛里大佬给予指导吧。