主要描述物流系统项目上遇到的无线漏波通讯问题,希望各位帮忙一起分析分析。谢谢
1.应用的基本信息
1.1基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)
我接触的项目主要是物流分拣机上的,系统构成是由CPU-1515-2 PN作为主控,底下与若干个CPU 1215C PLC进行PN数据通讯,以及连接多个SEW 变频器PN通讯。其中系统配置了2个W734-1 RJ45 无线客户端模块 和2个W774-1 RJ45无线接入点模块进行通讯。这些PLC与主控PLC是通过西门子无线漏波来通讯的。1个无线客户端模块底下连接4个 CPU 1215C 的PLC ,4个PLC之间的网络是串接在一起的。
系统运行中经常会有CPU 1215C PLC(小车控制单元)掉线,1台PLC控制了32个托盘,掉线会引起32个托盘不能转动,现象是在物流分拣机上不能准确的传送包裹和分拣包裹。
出现状况有以下3种:
1) 无线客户端掉线,导致4个1215C PLC掉线,大约5秒后会恢复,出现的次数不多
2) 某一个1215C 掉线或者多个1215C PLC 掉线,大约5秒后会恢复,出现的次数不多。
3) 某一个1215C 掉线或者多个1215C PLC 掉线,频繁出现。
2.故障的检测和解决
2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)
目前为止,每个项目上都会有小车PLC掉线的状况,个人认为这或许是无线通讯的弊端吧。另外我觉得和系统现场无线设备的信道、设备的干扰(接地等措施),以及网线的布置(是否有破损)、网线接头的牢固等一些现场施工上的问题。
2.2 故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)
1) 面对信道干扰:我通过西门子无线漏波的网页登录,查看信道连接。或者通过手机APP Wifi Analyzer实时查看现场无线路由器的信道,发现了现场的无线设备信道上有冲突,于是和客户沟通,让客户将信道进行更改。
2) 某个或者多个PLC掉线,5秒后会自然恢复,出现的次数不多,这个不知是何原因。
3) 某个或者多个PLC掉线,经过现场检查,发现都是由于网线有破损,更换网线后运行正常
3.实践联系理论
项目上遇到问题,首先是需要多观察、多记录。无线通讯上的问题,比较棘手。
通过西门子无线通讯网页登陆可以查看到无线漏波通讯的质量,以及客户端连接到实际AP的情况。
4.经验总结
4.1遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)
某个小车PLC和多个PLC偶尔还是会有短时间(5秒)内的掉线,然后会自然恢复,不知是何原因?
4.2改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)
经过几个项目的实践,我认为以下几个方面需要注意
1) 现场信道的规划,需要和客户沟通好,明确告诉客户系统的信道需要区分开
2) 现场的施工检查:桥架的接地,设备的接地,网线的PN接头,网线的固定等等。
3) 网络的架构:串接在一起的网络是否有改进的地方?