故事作者:小猪宝宝♂

最近创作

看看TA的故事

【西门子技术π-PLC通信原理探秘】S7-200SMART与康耐视的通讯

已锁定

小猪宝宝♂

  • 帖子

    237
  • 精华

    4
  • 被关注

    58

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-21

白金 白金 如何晋级?

【西门子技术π-PLC通信原理探秘】S7-200SMART与康耐视的通讯

3042

3

2020-05-27 11:46:03

1.应用的基本信息

1.1基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)

     我的项目主要应用了一台西门子S7-200 SMART SR60的PLC,软件版本V2.4,没有使用通信模块,与康耐视的工业摄像头IS8000系列进行Profinet通信,通过学习把工业摄像头的GSD文件导入到PLC,并且也能搜到工业相机,并且连接上,把向导等下载到PLC都没有出错 ,通过PN_RD_REC 指令从 PROFINET 设备读取数据记录。根据指令要求,把需要的参数写好,但是读不到数据。

     具体操作步骤如下:

     1、导入GSD文件并下载到PLC中

       2、查看状态是否有错

       3、设置GSD参数

       4、读取参数程序

2.故障的检测和解决 

2.1故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)

     现在错误报警是80,去查了一下 ,发现“CM 响应正常,但出现 PROFINET 协议定义的 错误。”

2.2 故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)

     虽然也根据错误代码去手册上查询是什么错误,也试了好几种想法,都没有完成通信。

 3.实践联系理论

    对于通讯的学习不能止步于理论知识,还得多通过实际的东西去练习。

4.经验总结

4.1 遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)

     目前还是没有通讯成功,没有想明白怎么搞得。

4.2 改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)

     无

【西门子技术π-PLC通信原理探秘】S7-200SMART与康耐视的通讯 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3243条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。