1.应用的基本信息
1.1基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)
我的项目主要应用了一台西门子S7-200 SMART SR60的PLC,软件版本V2.4,没有使用通信模块,与康耐视的工业摄像头IS8000系列进行Profinet通信,通过学习把工业摄像头的GSD文件导入到PLC,并且也能搜到工业相机,并且连接上,把向导等下载到PLC都没有出错 ,通过PN_RD_REC 指令从 PROFINET 设备读取数据记录。根据指令要求,把需要的参数写好,但是读不到数据。
具体操作步骤如下:
1、导入GSD文件并下载到PLC中
2、查看状态是否有错
3、设置GSD参数
4、读取参数程序
2.故障的检测和解决
2.1故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)
现在错误报警是80,去查了一下 ,发现“CM 响应正常,但出现 PROFINET 协议定义的 错误。”
2.2 故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)
虽然也根据错误代码去手册上查询是什么错误,也试了好几种想法,都没有完成通信。
3.实践联系理论
对于通讯的学习不能止步于理论知识,还得多通过实际的东西去练习。
4.经验总结
4.1 遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)
目前还是没有通讯成功,没有想明白怎么搞得。
4.2 改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)
无