1.应用的基本信息
1.1 基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)
生产现场想将手动调酸过程升级改造成自动控制调酸过程,考虑到经济适用性,遂选用西门子S7-200 Smart(CPU ST40)控制,根据流量计反馈流量信号,采用PID控制调节阀实现自动调节,PLC与两套电磁流量计通过Modbus RTU通信,向导生成两路PID回路。触摸屏采用SmartLine 1000 IE V3,实现流程显示、报警、参数调节、历史记录查询等功能。
经过调试整定后系统能够如预期运行,稳定运行一段时间之后开始出现故障,触摸屏显示一路流量计无反馈,出现掉站故障,通过重启PLC能够恢复正常运行。
2.故障的检测和解决
2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)
初步检查是否PLC运行故障,发现运行正常并无异常指示。与此同时检查了电磁流量计也无任何异常情况。
怀疑是不是有外部信号干扰,检查控制接线,电磁流量计供电电源与通讯线分开,做好等电位连接,并排除通讯线接触问题,重新加固通讯接头,继续运行观察。
2.2 故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)
继续运行观察了一段时间问题依旧,于是将电脑连接PLC在线诊断看看是否出现通讯繁忙或超时等故障,在线观察也没有任何故障。问题变得棘手,没有丝毫头绪。咨询了西门子技术支持,做了相应检查无果后,突然想到,由于通讯距离较近,通讯连接没有使用终端电阻,查询相关资料显示在远距离传输才需要终端电阻,将这一情况告知西门子技术支持,西门子技术支持强烈建议我添加终端电阻。安装好后继续观察,到目前为止一年有余运行稳定没有出现掉站故障。
3.实践联系理论
经过此次故障排查经历,让我了解了通信中一个极小的疏忽也可能导致整个通讯的不正常,工作过程中必须细致入微,且要具备基本的通讯知识。
4.经验总结
4.1 遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)
Rs485通讯是否是本项目的最佳通讯选择?
4.2 改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)
希望跟赵老师学习更多通讯知识。