高赞帖

精华
关于博图的流量累计程序问题求解

最新内容

流量积累是个积分运算。是否放在OB30定时中断中,并非必须。模拟量端口的数值除非立即读,否则它只是映像区的,OB1主循环中不会刷新。更何况还有滤波(若干周期的平均值)。若是通讯读来的,也是OB1中刷新的。更何况类似485异步通讯还未必一个主循环周期就能获得。主循环的扫描周期时间,有标准的功能块可以获得。常常主循环十毫秒以内;若要降低程序负荷,采用100毫秒的OB30也是个好方式。重要的就是算法:(前周期值+当前值)/2 x 时间间隔 加入到累计值。(最接近真值)不要用浮点!

为什么流量累计的程序块要放在OB30循环中断程序中;如果只是将程序块放在OB1中运行,将瞬时流量/3600000毫秒,然后相加计算出流量累计值,请问如此是否可行;

逃学的小二郎

2024-12-20 22:34:16 194 8 4

参与讨论

1511t的plc用105报文用工艺对象控制 硬限位是接到plc上还是驱动器上? 一台龙门设备X轴左右两台伺服做同步运动 前后硬限位接到主轴上,从轴还需要接限位开关吗 ?

手机用户20221128673336

2024-12-19 21:44:46 94 4 5

参与讨论
日本三相电黑白红,白线和外壳是通的

最新内容

是的。这种1/3AC的使用的器件电流规格选得都大。日本(民用、工业)用的电线电缆铜截面都比较大。(嘿嘿,有些人以为是日本电器用料足。其实不然。)西门子变频器的调制方式,总的要求是:进线电压基本稳定。而对于电压范围是很宽的。如: 380V - 480V +15%/-10%。这并不意味驱动器工作时,进线电压可以从342V-552V范围内变动!实际上,若假定合闸电压交流 410V时,就要求运行中,保持电压基本不变。哪怕是畸变的电压波形也没问题。通过储能大电容,可保持直流母线电压稳定。不允许在运行时,进线电压突然升高或降低。这就是说,在合闸电容充电完成之后,它采集(一次)直流母线(非交流进线)的电压,作为计算空间矢量调制的脉宽时间宽度的基准电压。意思是仅计算、控制电压输出脉冲宽度,来获得控制输出电机电流。运行时,会根据上述采集的电压值,监控直流母线电压,我记得当电压跌落到76%采集电压值,即触发F0003欠压停机。(并非你输入的供电电压;除非手动把这个采集电压功能关闭。)也不允许电压突然升高;突然升高会导致突然加速。(手册上的。)确实,相同交流进线电压等级时,1AC会比3AC直流母线电压低一点...

下面这段这是网上查的按照我国的供电标准,三相电机的绕组只适应三相380电压使用,即使是星形连接的三相电机,每相绕组的电压是220伏,看似接近日本的“三相电压”,实际上,因为作星形连接后,还是使用在380V的三相电源上;我们习惯上将三相电源的三根相线称作火线,因为它们对地都有220V的电压,查阅一下日本的供电方式,其工业用电是“两根火线、一根零线”,这实际上是将地线作为一根相线的电源线使用,即它们的零线实际上就是三相电源的一个相线,日本“工业电”的两火线之间与任一火线与零线之间的电压都是190V,相当我国的三根火线之间的电压分布;鉴于目前国内量产的电机没有三相190V的规格,定制也麻烦,若不想使用日产电机,则可以定制三相190V升压三相380的三相变压器(按日本的供电频率计算,加工变压器的费用可能省一点),三相输入190V(接日本的两火一地),输出三相380V,这样就可以连接国产380V电机了。顺便说一句,以前我国边远贫困地区,农用送电有为了节省线路费用,也有变压器低压端中心线不接地采用两火一地送三相电的情况,但这是极不安全的;经多年的整顿改造,应该是没有了。人在日本那边量了确实是这样,白线和外壳是通的。现在直接捅接触器,车间总的漏电保护器就跳开。拿日本的一个小钻床,接在控制柜下,捅接触器还是跳。上面这段对日本的三相电描述还有有电模糊,有没有详细一点介绍日本三相电的资料。

手机用户20210814359094

2024-12-17 09:47:14 227 6 5

参与讨论
1500上传程序能完整上传吗

最新内容

新建项目能不能上传项目的上载http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/039.html

最近上传程序,在线监控硬件组态,IO设备都是黑色感叹号,查相关资料说离线与在线设备信息不一致。

小豆芽

2024-12-17 08:17:44 269 11 5

参与讨论
200SMART要2025年出V3.0 是真的吗

最新内容

听说1月份要上线3.0版本。

听说200SMART要出V3.0了,,支持FB,UDT,齿轮,凸轮,PLCopen的运动控制,是真的吗?

手机用户20200426308674

2024-12-16 10:22:39 795 26 6

参与讨论
1200连接不上电脑,不能在线

最新内容

可以Win+R输CMD输ping 输PLC的IP地址,看是否是通的如果Ping上了在看PCPG接口设置是否和实际连PLC的网卡一致

之前还正常的,下了一个轴组态硬件后就连不上电脑,但是改ip,闪灯什么的都正常,ping网络也正常,换电脑也试过不行,运行灯亮黄灯,大神们谁试过这样的问题,请指导一下

手机用户20230216779995

2024-12-15 15:34:22 247 11 6

参与讨论
200smart 跪求指点

最新内容

系统块-启动里有个CPU模式,选RUN

请问各位大神 我的200smart 程序能够下载与上传 但是 为什么不能单独运行程序 状态就是 有收入点显示 没有输出指示

手机用户20241214511512

2024-12-14 20:37:11 344 16 5

参与讨论
分享一篇西门子828D加工中心子程序的调整

最新内容

学习了,谢谢

虽然这个话题老生常谈,但时间长不弄还真有点忘了,这里分享一下换刀子程序的调试过程: 系统:西门子828D;机床型号:A850B;子程序:1、功能介绍 :刀库子程序主要包含 3 个子程序 · L6.SPF:刀库的换刀子程序,实现刀库的主要动作 · MAG_CONF.SPF:刀库初始化时,需要对刀库参数做基本参数配置 · CYCPE_MA.SPF:程序段搜索处理程序;相关子程序如下:CYCPE_MA.rarL6.rarMAG_CONF.rar若坛友参考使用此文件,先需解压缩;2.安装方法:将上述 3 个子程序拷贝至 PPU 上即可,路经如下:调试——系统数据——NC 数据——循环——制造商循环;使用方法:L6:在换刀时系统会自动调用;无需修改; 需要察看其实时运行时,可以将 L6 开头语句中的“DISPLOF”临时删除;MAG_CONF:初始化刀具表(刷新刀具表)文件,该文件需要拷贝至“程序管理” ——“零件程序”下单独执行;执行前请确保 MD14510[0]刀位数量填写无误; 执行完成后,刀具表会变为与实际刀库对应的模式(刀位数量、主轴数量、刀爪数量) 注意:初始化刀具表可以在首次刀库调试时使用;也可以在刀具表需要清空时使用; 在“乱刀”时(即刀具表与实际刀库位置不一致且手动调整比较困难时)执行用于清 空刀具表;此时注意做好刀具加工属性的有关纪录。CYCPE_MA:使用段搜索功能时,会自动调用,无需修改;

隐身人

2024-12-14 15:42:39 210 3 5

参与讨论
一级能效电机与二级能效以及永磁同步电机的效率问题

最新内容

关键是使用成本高啊,这个怎么讲?没有什么使用的成本吧,更换轴承还是高温导致的不可逆退磁?

西门子二级能效的效率值是96.6%,,一级能效能到97%。但是大功率的电机一级能效最大到250KW。到不了315或者更大。 目前来说,同样的1000kw电机,选择二级能效还是永磁同步电机?

北雪雪纷飞

2024-12-14 15:09:25 155 8 5

参与讨论
ET200SP

最新内容

可以的参照的你模块的接线方式

一般PLC的系统电源和输入输出的负载电源DC24V是分开的,请教一下,ET200SP的接口模块电源是否可以和后面模块的白色底座的电源分开接线,我个人理解前面的接口模块这里的电源DC24V属于系统电源。是不是可以分开接线呢?

CR1919

2024-12-13 19:18:04 314 9 7

参与讨论
精华
三个 1P 空开能不能替代一个 3P 空开?

最新内容

标有1/3AC的肯定可以两相满载使用。仅标有3AC的,可以降容使用。尤其是变频驱动器本身选的就比较大,且电机负载率又不高的工况下。进线缺相,并不影响运行。但运行时,突然缺相是不行的,母线电压突然的跌落,会造成F003欠压故障。但是,若使能了最小电压控制器,只要运行允许自由降速,是可以不造成停机的。西门子变频器会通过减速,利用负载惯性给直流母线充电。就像我开M9从承德回来,一路下山,不但没耗电,还增加了2度电。

电路如下:三相 380V 进线,经过空开,变频器,再到三相电机。1、手上没有 3PC10A 空开,能否用三个 1PC10A 空开替代?2、三个 1P 空开,和一个 3P 空开,在保护原理和效果上有无区别?如果有,区别大不大?

汐止

2024-12-13 14:06:09 1809 47 21

参与讨论
starter软件上面的保存按钮旁边的按钮和两种上传与下载是什么意思

最新内容

快捷键的有点是快 缺点也很明显 很容易下意识的就快捷键操作了可能操作完才想起来 不应该保存当前项目

问题1:starter软件上的按钮的区别问题2:我给S120改了参数,断电重启之后,参数又变回去了

手机用户20240130259728

2024-12-13 10:02:28 334 8 4

参与讨论
精华
如何在官网找到自己想要的PN通讯资料

最新内容

楼主发的特别有意义,方便了很多需要找相关知识的人,少走很多弯路

我想知道S7-1200和S7-1200之间的profinet通讯,以及7-1200和s7-200 SMART之间如何进行profinet通讯,在官网搜索栏里搜索s7-1200,或则PN通讯,找了好久,总之资料是很多,但都不是我想要找的。我对这论坛还不是很熟悉,我想请教下各位,是我搜索的位置不对吗?还是说我没有搜索到正确的关键词呀?我该怎样快速找到我想要的这个PLC之间的PN通讯资料呀,先谢谢了。。

西门子xxjj

2024-12-12 16:53:17 762 7 8

参与讨论
313PLC,模拟量输出控制比例阀程序,这样编程对吗?

最新内容

要看您比例阀给定的依据是什么?是否需要PID调节?要控制的具体对象是什么?也就是说比例阀调节流量是为了控制温度、压力还是流量等?

求助:模拟量电压输出控制比例阀运行速度,DB99.DBD0是HMI给定的0-10伏电压值,我这样编程可行吗?或者是还有更好的编程思路吗?

念你丶

2024-12-12 12:42:43 210 6 6

参与讨论
下一代Smart line hmi

最新内容

加量不加价

这几天西门子来了一波人拜访公司的时候,因为我们用hmi贼多(威纶通的),PLC是1200的,讨论的时候我就说要实现我们的功能至少要精智,成本吃不消.这个时候他们技术就透露,下一代smart line hmi,会支持1200.且功能会有很大提升包括支持脚本.这消息真实吗?有没有朋友知道内部消息.这一代smart plc 已经支持profinet了.下一代smart plc连同步插补凸轮等高阶运控功能都有了,1200和低阶1500/T情何以堪.顺便问了一下1200G2会保持原价.

ZXC2011

2024-12-12 10:33:56 459 11 4

参与讨论
程序中看到的问题

最新内容

不想使用后面的程序,又不想删除害怕又要使用后面的程序,用了这个方法。

这个什么情况下,会接通,执行后面的程序?

mssjkqs

2024-12-11 13:26:48 470 15 3

参与讨论
精华
wincc 的vbs 脚本msgbox 的字体可以修改大点吗?

最新内容

按Win+R打开”运行”对话框,执行Regedit命令启动注册表编辑器。查找MessageFont项,这是设置消息栏字体的,一般可以找到几个,默认以F4 FF FF FF段开头的数值F4表示使用的是小五号字(9磅)。如果要将字号修改为五号(10.5磅),只需将F4修改为F2。都修改完毕后,注销并重启系统网上看到的

wincc 的vbs 脚本msgbox 中的字体可以修改大点吗?

thomas_top

2024-12-10 21:47:08 325 1 6

参与讨论
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V7.0

最新内容

没必要这么急

SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V7.0 下载地址谁有啊,没找到!!

S@PVD

2024-12-09 14:29:44 262 5 4

参与讨论

龙门改造用828D系统,电机用840D的电机配置结束后机器工作正常,第二天重起后出现207995报警。驱动配置过程:电机分别根据订货号进行自定义选择编码器选择:配置结束后机器运行没有问题,也就关机了,可是第二天开机出现上面的Z轴207995磁极位置检测失败,客户告诉我他们另一台改造的也出现一样的问题,说可以屏蔽的,咨询另一家改造的公司的人,他们不愿告诉我说只要改二个参数并且要收费800元,没办法我继续努力试了半天,并且与另一台改造的机器进行参数比较,有个参数P1982一样,还有其他有些也不样,Z轴P400人家配的是2001,而我是配的X,Y,Z三个轴全是选的是2002,并且配好后机器运行没问题,是第二天才出现的报警,没觉得P400有问题,我只改了P1982=0不进行磁极检测,可是改了后出现207551报警。没办法折腾了半天没有搞定,第二我又到现场继续把驱动恢复出厂设置,再次重配,结果机器又可以工作了,并反复关机立即测试,机器正常我就回去了。可是到了第三天早上客户开机又出现报警无法消除。第三天我又到客户处,动手之前我先咨询了其他人也没有太多的帮助,我又再次想并且看看另一台改造的机器的Z轴电机,看了一下电机是与我们改造的一样,为什么他们P400选2001,而且P1982=0,我就尝试直接改P400=2001而不是之前在配置时选2002,同时改P1982=0,还有之前MD13150我比较这个参数与我的也不样。通过改P400=2001 P1982=0 与MD13150之后,207995故障立马消除终于搞定。通过这次故障,在这里我也知道了选择2001是不需要磁极检测的因为有CD信号,而2002是要有磁极检测。全网我没有找到可以帮到我的资料,分享给大家,828D改造用840D的电机出现207995的解决过程。

渔明鱼工

2024-12-08 20:22:16 1316 11 15

参与讨论
精华
同样是0.75KW的两个电机,控制效果咋就不一样

最新内容

没错,如果电机没有温度传感器监控,采用电机热模型的计算,实施对电机的过载保护是有效的。相关的参数很简单,就是三个参数决定:P344_电机重量kgP625_现场环境温度 °CP627_电机温升80K然后默认其保护的措施即可。

这次调试真是烦心事多啊!以前设备都是调试人员安装线路和调试的,如今是领导派电工去接线,然后让机械安装的负责现场的调试,搞得好像电器在现场不会出问题似的。不出意外然后就出问题了,设备电机在运转一段时间后变频器报0.F7011过温故障停机。电机的安装位置比较靠下,为了能看清电机铭牌用螺丝刀给撬了下来。后来了解到一批的机器居然使用了两种电机。原来是单位快到年底了,采购件也清库存呐。一种是普通电动机,铭牌没有效率参数值。一种是变频器专用电机,但是已经去掉了强冷风扇。这次调试时没注意到,使用了同一种参数复制了。不同的电机使用同一种参数复制么肯定要出问题喽。总结,同样功率的电机,不一样型号的电机都必须重做整定,让变频器正确对电机参数识别才能正常使用。

张家港大辰机械老王

2024-12-07 21:13:29 363 9 8

参与讨论
回复一个网友的问题

最新内容

是的。 我这个是特意没有下载项目(硬件)部分,而直接打开V16软件进行用V15下载的在线测试,下载就没有意义了。

回复一个网友的问题问题的大意是:用V15版本编辑的用户程序,用V16版本做升级移植后,仅仅只下载程序部分,而不下载硬件配置,这样允许?因为我一直习惯上都是项目下载覆盖的,所以需要通过测试来验证是否可行性。测试过程:1) 用PORTAL V15版本新建一个测试项目,手头正好有一个S7-1214C DC/DC/DC cpu版本是V4.2的PLC,图示:2) 在OB1比较一个简单的测试程序,编译、将整个项目下载后在线,使能M0.0可以触发线圈Q0.0 = 1,图示:V15版本新建项目测试完成。3) 将测试项目到V16版本中升级移植打开,一个升级过程后,打开没有问题,图示:4) 顺利打开后,在线监控,过程没有报警,打开在线和诊断,能够看到版本信息,图示:信息描述是V15版本创建的项目,在V16版本在线的信息。在不修改程序框架下,使能M0.0或者断开M0.0这些基本操作都没有问题。5) 当需要修改原程序时,比如添加控制条件M0.1时,下载前会有一个提示,图示:6) 选中,下载在线,操作程序,图示:测试结果:无需下载V16版本的硬件,在线监控和修改程序,cpu没有意外的报警,这样操作是被CPU允许的。

WWCWWC

2024-12-07 10:15:00 283 8 5

参与讨论
精华
上电时晶体管数字量输出会短时接通吗?

最新内容

楼上说“极高的dv/dt造成电容耦合到输出端”。1. 实际试验的结果是机械触点接通输出端电源时,所得到的输出脉冲宽度更小,峰值高度小。2. 而,采用PLC工作电源与输出端电源并联,直接连接至开关电源,开关电源的工作由输入220V输入控制。这样dv/dt自然会低一点,是因为开关电源的输出也有一个dv/dt建立过程。这样试验结果是脉冲宽度相对机械触点接通输出端电源时的脉冲宽度要大一点,峰值也要高一

大家好,我记得最近在哪个文档里看到过一个提醒,大概是说ST CPU上电时数字量输出会无条件接通50微秒,现在想去确认但是找不到了。请问类似的内容可能是在哪里写的?

手机用户20241124206667

2024-12-06 10:59:20 1385 29 11

参与讨论
关于AT覆盖功能的用法疑惑

最新内容

不知楼主有没有接触过codesys的编程环境,里面有一种数据类型是UNION,多个变量,数据类型不同,指向的其实是一个地址。此AT功能也可以这样理解

最近拿到一个程序块,发现AT覆盖这个功能,惭愧这是我第一次见这个功能,所以研究了下,也搜了下资料,现在还是有点疑惑的地方,以图片为例:我要确定下 建的变量意思是不是B覆盖A?我理解的是类似于MOVE指令 B是IN A是OUT 对不对?我试着做了测试程序发现改了A的数据B也跟着变化了,这让我不解,感觉A也覆盖了B像是两者双向覆盖,那数据A和B两者是实时变化的还是说循环扫描,我感觉思维进入了误区,所以不敢轻易在项目尝试,所以希望各位大神能讲下这是什么原理根据现象我是这么理解的 如果在FB里写程序 逻辑都用变量B写 最后在程序末尾把A数据提取出来应用 才是正确用法对不对?既然是覆盖 是不是对A B变量 的数据类型无要求,哪怕是自己建立的数据类型,只要保证两个数据类型DB数据长度一致 (类似于块移动指令P#寻址那种) 就可以应用对不对?问题比较多 麻烦大神们解惑下 感激不尽谢谢

坐井吃天鹅

2024-12-06 10:51:38 325 7 4

参与讨论
博图V20版发布了

最新内容

谢谢分享,正想着升级呢

博图V20版发布了,试用版可以下载了,同时发布了 经典Step7 2021SR3下载地址:https://support.industry.siemens.com/cs/document/109963850/simatic-step-7-incl-safety-s7-plcsim-and-wincc-v20-trial-download?dti=0lc=en-CN

hzecxw

2024-12-05 20:39:32 1338 21 13

参与讨论
博图组态的触摸屏有能读取SMART200的吗

最新内容

使用S7netplus可以的

请教大佬,怎么选择连接,哪个型号可以?

DRAGON?

2024-12-05 07:40:31 376 14 5

参与讨论
精华
几种S7-200smart PLC通讯连接的设置

最新内容

我最早应用无线通讯是公司有同事在使用无线路由,是一种需要购买通讯费用的,带卡的那种,每年几百的应用卡的那种,外观如同家用的无线路由器,有6根天线的。那时候自己没有无线路由器,每当需要维保涂装设备,或者流水线设备时,我会去借用一下。后来慢慢的,我开始装备了各种转换接口,当然,也包括无线路由这些。

几种S7-200smart PLC通讯连接的设置 经常有看到不少网友的提问,说西门子S7-200 smart PLC在连接窗口中,没有通讯驱动的选项,图示: 造成通讯窗口中“通讯接口”选项中无驱动或者说驱动丢失,具体原因我并不清楚,我认为是电脑系统版本与软件版本的兼容性,或者电脑中安装了某一些软件引起的软件之间的冲突,这里无法深究。由于,一直在生产现场,遇到类似的情况相对比较多,处理类似的问题有就有了一些所谓的方法。解决方法:有线连接方式:1) 如果上传或者下载、在线时,遇到通讯窗口没有驱动时,返回到控制面板那里,找到“设置PG/PC接口”,图示:2) 打开“设置PG/PC接口”窗口,选择需要通讯连接的驱动,图示:3) 连接好通讯电缆,我因为这个电脑的网口破损了,用了一个以太网转USB的转换器,所以,我选择USB3.0的转换器驱动,这个转换器的驱动需要提前安装过的,图示:4) 此时,通讯窗口出现了USB3.0版本的转换器驱动,并自动搜索到已经连接的plc的IP地址:192.168.0.1,确定后的上传窗口,图示:无线连接方式:1) 连接好无线路由器,将电脑的无线连接选择到你自己已经上电了的无线路由器,图示:选择连接。2) 并选择无线连接的IP地址,打开网络和共享中心。图示,保持与plc同网络段。3) 返回到软件界面,点击“上传”,如果此时无线连接成功时,就会弹出上传窗口,图示:4) 上传成功,在线的状态,图示: 我还遇到过一起比较离奇的连接S7-200smart无线连接的怪事情,具体处理过程我忘了,需要到现场实际连接一遍,截图再说明处理过程。 2024/12/4

WWCWWC

2024-12-04 17:06:24 2245 16 9

参与讨论

1、将设备作为新站点上传时显示“该组态使用较早版本的TIA Portal创建,因此无法上传。现在下载该组态以便进行编辑,然后再次上传。2、电脑安装软件版本为:博图V14 SP1 Update 73、在线诊断项目版本为V14.0,固件为V2.0.1

822

2024-12-03 16:08:24 296 5 5

参与讨论
精华
S120变频器的CF卡通用吗

最新内容

那是当然的。一定要找本地区的西门子自动化与驱动产品核心分销商。必须的。

S120变频器的CF卡通用吗 模块是6SL3040-1MA01-0AA0的想问一下各位大神这个CF卡要怎么配置呢 是否通用呢 项计划买一块了,不知道买哪个型号的呢

珍惜才配拥有

2024-12-03 14:50:10 745 13 7

参与讨论
精华
关于S120的硬件复位点

最新内容

我找了好久,非常感谢。

请问S120的有硬件复位点吗?或者说它的主板上硬件复位点不?该如何操作?

CEXO-jing

2024-12-01 23:35:10 609 6 11

参与讨论
多仓位配比控制设计,11个进料仓,4个储料仓,中间小车移动从进料仓接料送入出料仓,设计思路方案求教!

最新内容

不知道机械装配后精密度怎么样,如果精密度差的话光电不会很好用,

1.设备情况:设备顶部装有11个进料仓,送料下料使用,进料仓下部有一辆移动小车,按照配方,分别去相应进料仓接料,接料完成,送入下部4个储料仓。11个进料仓,4个储料仓,上下进料口并不在一条直线。2.系统设计:硬件采用200SMART,11个进料仓部位各自安装有1个光电开关检测小车是否到位,4个储料仓也装有4个光电开关检测小车是否到位,到位接料或者下料;比如:配方1,分别从12578进料仓接料,全部接完后,去2号储料仓下料,,循环执行(完成一次后回原点,再来重复配方接送料?还是送完料立马根据配方去相应料仓接料执行下一次?),直至该过程完成到设计次数为止;3.疑难:刚接触这个工艺,喜欢这个细节,觉得挺有趣的一个配比,但没经验,不知道怎么设计控制逻辑和程序?求教各位大佬老师,指点一二,基础信息也可!感谢!比如工艺怎么分析,分步,程序怎么设计?甲方提出来的基础控制方案,是否有可优化的地方?光电开关这种简易位置检测是否可行,总觉得不可靠不好用,而且小车在钢架高层,两端基本顶到边沿,但只设计了一个光电检测是否到位,到位停止,总觉得光电特殊情况失效,可能导致,小车移出两端轨道,导致车辆受损。

划船歌子

2024-11-30 23:36:38 759 19 5

参与讨论