通信与网络组件

本版版主:

帖子 4335 条,当日新帖2

通信与网络组件(SIMATIC Net)

总置顶

【内推】“电气工程师”岗位热招中

3220浏览14回帖

最新内容

其中有家四川的公司,我都大概率猜到是哪家公司了

总置顶

【学习有奖】成为学习之星,点亮自动化未来

2304浏览7回帖

最新内容

支持西家的活动,祝愿大家学业有成!

图片
本版置顶
西门子官方工业商城直销通信与网络组件系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销通信与网络组件系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销通信与网络组件系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-12 23:39:08 447 0 0

参与讨论
本版置顶 精华
【分享】通过Internet实现远程访问西门子PLC的方案!

最新内容

准备学习下,看看实用性如何

随着网络技术的发展,远程访问在工业网络的应用越来越普及!而且随着移动网络技术的进步,3G/4G技术已经可以提供100M级别的带宽,高带宽意味着远程访问不仅仅只是局限于简单的维护,进而可以用于设备之间的通讯!Internet作为现阶段最为普及的公共网络,它的应用也最为广泛,在这里我总结一下通过Internet实现远程访问西门子PLC的方案!1.通过路由器的端口转发功能要求:路由器能够上网,而且必须有公网(internet)IP地址,在国内可以咨询运营服务商,或者查看路由器WAN口的IP地址,如果是私网IP范围,那肯定不是直接上到internet,那就不行了(什么是私网IP?问问某度:))优势:简单!几乎没有成本!适合多种应用,常用端口见以下链接: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/8970169 哪些协议使用哪些TCP端口?在使用路由器和防火墙时应该注意些什么?不足:a.西门子PLC通过以太网上传下载,都是用私有S7协议,那就意味着,如果现场有多个西门子设备,你只能访问一个!b.安全!端口转发功能,不会对数据加密!所以,某些...

2016-06-13 11:01:38 31563 24 48

参与讨论
本版置顶 精华
西门子S7与上位监控软件通讯.

最新内容

太详细了,学习

一直好想写这个东西,零零碎碎的也发了一些,感觉大家问题还比较多,有必要总结一下.我的本意不是讲选型,也不是讲配方案,只是结合自己的经验想给大家一些参考.1.CP5611与S7的MPI通讯:A.WinCC,这个不用讲了,驱动内置,直接支持.B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有MPI驱动,可以安装S7A for iFix驱动. 虽然不是GE-Intellution公司出品的,但是不收费,而且很好用.C.Intouch,Intouch的IO Server中没有MPI驱动,应该安装OPC Server. 用西门子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-S7授权. 6GK17045CW633AA0 RMB7845.50 5CW63中的63代表版本号V6.3,现在最新的该是5CW64了,因为好多人对订货号 很晕点,所以提一下.以下相同,不再赘述了. 其他厂家的没有内置MPI驱动的监控软件也类似.比如AB RSView等.D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,驱动内置,直接支持. 其实这些软件很多都是用Prodave写的底层库驱...

2007-03-04 01:02:11 47654 46 36

参与讨论
【探讨】C#通讯方式

最新内容

S7/OPC-UA等等

我用C#做了一组上位界面,想实现多个PLC之间的数据交换,大伙们知道有哪些方式实现通讯吗

2024-12-26 16:45:46 24 1 0

参与讨论
【探讨】博图软件无法搜索到在线设备

最新内容

貌似WIN11更新后有些问题。不光是西门子软件呢。我这里也是WIN11不好用了。具体原因我还在查找中。。。

博图无法搜索到设备,触摸屏能ping通所有组态硬件都能ping通(PLC,V90....),但是触摸屏连接失败无法下载。想要通过PLC上传硬件组态和通过“在线访问”工具修改组态硬件的IP和名称都无法实现。有线网卡、无线网卡、USB接口都试过,都无法搜索到在线设备。重装软件办法也试过,但情况依旧(关防火墙)求助!!!

2024-12-26 10:16:48 38 4 1

参与讨论
【求助】请教一个CPU间通信的问题,两个1517之间通信,使用智能设备通信和使用PN/PN耦合器通信的差异。

最新内容

PN/PN耦合器连接的话,相当于两个网络实现了隔离!成本会高些!当然如果仅仅为了实现两个CPU的通讯,那么除了楼主说的这两种方式,楼上说的其它方式也是可以的,且不需要增加设备。

如题,在两台CPU1517间通信,使用智能设备iDevice通信和使用PN耦合器通信在通信数据量上,哪个更好?包括普通DIO信号和安全IO信号。是不是使用耦合器的话,两台CPU之间因为不同的时钟周期啊,扫描周期什么的,相互影响会少一点?

2024-12-19 09:42:06 98 3 0

参与讨论
【求助】在一个已经正常通讯的PN网络,仅仅修改PLC和IO站的地址还可以通信吗?

最新内容

有可能硬件软件都需要修改!软件中通讯如果用到IP地址的,那么软件也需要修改!修改后编译下载!总之,这种改动好像没什么意思,为什么要去弄呢?

在客户现场改造已经再用的设备,仅仅需要修改一个PN网络里面的IP地址,可以不可以在博图里面已经组态好的修改下IP地址下载就可以了?仅仅修改IP地址,如果已经在博图里面修改了IP地址,还需要在IO站里面更改吗?如果我在博图里面改下图的SEW变频器的IP地址而已,那么下载的时候选择硬件和软件,硬件配置,软件这些有什么区别?

2024-12-24 09:58:19 79 4 1

参与讨论
【探讨】伺服通信疑问

最新内容

PN IO协议是控制器(CPU)自行分别完成与各设备的通讯,通常按照地址偏移从低到高依次完成,用户程序无法干涉它!

我的疑问是PLC只使用一个PN接口进行伺服控制,例如使用111报文进行EPOS控制,那多个电机的控制报文是以什么顺序发送的呢,为什么不会出现像只使用一个485接口发送modbus RTU轮询那种延时的问题

2024-12-23 16:17:24 52 3 1

参与讨论
【求助】?一台1200和一台SEW变频器PROFINET通信修改IP地址后通信会有影响吗?

最新内容

其他厂商也可以的哦 试过ABB 汇川还有其他几个国产厂家都是可以直接博途配置的

现场的改造项目,九台一模一样的小车,程序,IP地址,配置都是一模一样的,现在是通过继电器IO通信。客户要求现在通过以太网交换机全部组成一个网络,组成了网络之后就有多个一样的IP地址,因为以前的九台小车都是一模一样的。所以一旦全部组网在一起,IP地址就冲突了。我想改下九台1200和SEW变频器的IP地址,如果我仅仅改了1200和SEW变频器的IP地址,他们之间还可以通信上吗?我现在博图里面SEW已经组态好了,SEW变频器的地址可以在博图的网络拓扑里面改吗?

2024-12-23 14:25:01 219 17 3

参与讨论
【探讨】6GK5 008-0BA10-1AB2这个8口交换机没有GSD或XML文件吗

最新内容

非管理型交换机不需要组态拓扑,不要配置在拓扑视图中。拓扑标识是通过由 PROFINET IO 设备独立发送的 LLDP 报文来完成的,6GK5008-0BA10-1AB2是非管理型交换机,非管理型的 IE 交换机不发送 LLDP 消息,并会阻止它们的通信伙伴。如果要组态拓扑建议使用管理型交换机。

需要6GK5 008-0BA10-1AB2在博图中组态,但是找不到这个8口交换机的描述文件,在官网找了很久也没有找到,不知道这种交换机有没有组态的描述文件?

2024-12-23 10:10:32 73 5 1

参与讨论
【探讨】虚拟机无线网通讯不上1200PLC

最新内容

虚拟机桥接物理连接是能连接上,就是桥接WIFI网卡用路由器博途无法和PLC进行通讯,但是主机系统的博途可以连接路由器进行连接

主机能通过路由器与1200建立连接,虚拟机用实际网线也能和PLC建立连接,但是虚拟机桥接主机无线网卡不能和实际PLC建立连接5.PLC的IP地址为192.168.0.1,虚拟机也能ping上,但就是无法建立连接,一换网线直连电脑就能建立连接,请哪位大神解答一下,看是我虚拟机哪里设置的不对还是,路由器哪里需要设置什么东西

2024-12-21 10:06:44 69 3 0

参与讨论
【探讨】PLC通讯 工业以太网or现场总线

最新内容

将以太网比喻为汽车,现场总线就好比运输工具。自己要真正理解术语或概念,提高自己的知识面是不二法则。泛泛地理解问度娘即可,除非你提出具体问题。

对于以太网和现场总线通讯不太清晰,麻烦大佬们讲述一下求求

2024-12-18 10:29:57 96 1 1

参与讨论
【求助】关于网络掉帧

最新内容

宝冬大佬,您好这边有指令能去读从站的状态,但关于从站的网络具体情况,是识别不到的您文中提到的,用来识别从站的网络状态的都是什么软件呀? 都能与其它支持Ether CAT的系统连接并且识别从站的网络状态吗?

各位同仁们、前辈们,大家好机器的硬件网络模块众多,通讯走的是Ether CAT网络,现在机器会偶发性的掉线,分析是由于网络掉帧导致的但目前无法确定到具体是由于哪个硬件模块或是与之硬件连接的网线 导致的掉帧请问:有什么好用的测网络丢帧情况的工具吗

2024-12-16 14:48:15 106 2 0

参与讨论
【求助】网络通讯io设备数量

最新内容

实际上这与CPU处理速度有跟大的关系。1mS,你CPU能够在上次扫描读取输入状态后,在1毫秒内处理完输出,才有意义。所以像1200那种扫描周期达到4-10毫秒,1毫秒PN/IO刷新就没啥意义。所以要更快的1500CPU才行。至于不同的刷新周期,是为了网络负荷平衡。根据具体对象的要求来调整。通常组态已经优化考虑了。我们只是看一眼。真有不合适的,自己调整。

网络更新时间与设备数量是否有关系比如说1ms能放几个设备2ms能放几个设备

2024-12-04 09:27:21 80 2 0

参与讨论
【求助】请教6GK5208-0BA10-2AA3升级型号6GK5208-0BA00-2AC2,能否直接替代使

最新内容

可以替代使用,后者功能更多,如果不做网络管理设备的话,简单设置下IP地址啥的,就能用了。

请教6GK5208-0BA10-2AA3升级型号6GK5208-0BA00-2AC2,能否直接替代使用的,有没有使用要求

2024-12-11 15:47:44 66 2 0

参与讨论
【求助】profibus-dp 通讯不稳定

最新内容

设计没看出什么问题!通讯不稳定,检查通讯相关的连接设备,比如:接头、网线(包括屏蔽层连接)等是否规范,中断电阻是两端都要接。

profibsu 通讯不稳定.pptx这样一个网络结构通讯不稳定,是否设计不合理?尝试将通讯速率从19200降到9600后,通讯更加不稳定

2024-12-10 14:51:56 88 2 0

参与讨论
【求助】西门子W774-1无线模块有没有防暴力破解?

最新内容

楼主的意思是,登录去试密码,总会被试出来遭破解的是吧?

哪位大神请告知一下,W774-1无线模块有没有防暴力破解?如果有防爆力破解,登录错误次数过多,触发了防爆力破解,该怎么解决?

2024-12-07 20:31:50 65 1 0

参与讨论
【探讨】请教6GK5208-0BA10-2AA3升级型号

最新内容

如果不用其管理功能的话,设一个IP地址就可以直接用了。

请教6GK5208-0BA10-2AA3升级型号6GK5208-0BA00-2AC2,能否直接替代使用的,有没有使用要求,

2024-12-11 15:35:10 66 1 0

参与讨论
【求助】仿真软件不好用了

最新内容

首先检查电脑控制面板中的PG PC设置是否正确再检查西门子仿真软件所生成的虚拟网卡是否正常 必要情况下重新安装或更新npcap

i7电脑,Win11系统。几个月前PLCSIM Advanced V6 还用的好好的,现在想用却不能用了(期间也就Win11保持更新到最新,其它好像没做什么):仿真的 1500 不能与实体 1200 通讯,也不能与上位机软件通讯——这些原来都是能的啊。我就卸载后重装了一下 PLCSIM Advanced V6,这回可好——干脆打不开了(双击快捷图标,鼠标变两次沙漏就完事了)。折腾两天了:V6、V5都是打不开,V3、V4能运行,但问题依旧——不能与实体1200及上位机软件通讯。试了一下PLCSIM V18,也没太弄明白。哪儿的问题呢,请好心的大神指点一下,万分感谢!

2024-12-12 04:53:18 216 7 1

参与讨论
【探讨】博图无法搜索到在线设备

最新内容

把电脑系统防火墙关掉试试

直连plc与无线连接都试过,重装软件也试过,还是无法搜索到在线设备

2024-12-02 10:27:22 231 8 3

参与讨论
【求助】PLCSIM启动报超时 Error code: -11

最新内容

猜一下原因吧,应该是版本问题,我装的是V6.0版本,但是授权钥匙里面,最高版本才是v5.0,所以导致没办法使用,那个最新的授权钥匙哪里才能找到呢?还是能把这个仿真降级啊

无法启动,求解,谢谢。

2024-11-28 11:49:34 312 5 2

参与讨论
【求助】scalance w700 系列 哪位大哥知道在哪里下载GSD

最新内容

需要这个版本GSDML-V2.31-Siemens-002A-SCALANCE_W700-20141023web登录了里面导出来的版本不对

需要这个版本GSDML-V2.31-Siemens-002A-SCALANCE_W700-20141023web登录了里面导出来的版本不对

2024-12-07 10:05:46 72 0 1

参与讨论
【求助】S7-300给定变频器转速10Hz,而变频器接收到的是20Hz

最新内容

哈哈哈 这个处理方式确实逗笑我了 想不到竟然是DP头问题 想不到真的想不到

S7-300给定变频器转速10Hz,而变频器接收到的是20Hz,是DP通讯

2024-12-01 15:34:29 188 6 0

参与讨论
【求助】S615如何做网络搭建和配置

最新内容

SCALANCE S615的功能比较多:1、可以作为防火墙使用,放在一个网络单元的入口处。2、可以作为路由器使用,让不同子网的设备能够通过它进行路由转发。3、可以作为NAT设备使用,这类似我们家用的路由器,可以将内网的地址转化为外网的地址,解决IP地址不够用或者有有大量设备需要有相同IP地址的应用场景中4、可以用它建立IPSec的VPN通信,解决跨Intenet实现局域网互通的问题。不知,你是哪种网络需求,需求不一样。配置方式也不一样。

1.怎么实现网络组网

2024-12-04 12:12:13 76 2 0

参与讨论
【求助】wincc 104协议通讯ASDU地址设置

最新内容

104协议没用过。您是说WinCC中不能设置通讯对象的地址,所以造成地址与实际的不一致?

使用104协议跟wincc通讯,发现总招上不去。抓包查看总招报文为68 0e 00 00 00 00 64 01 06 00 ff ff 00 00 14,ASDU地址位65535全局地址,而我设备ASDU地址为6,不回复总召唤。请问有人知道Wincc7.5在哪里修改这个参数嘛

2024-12-03 00:29:34 90 1 1

参与讨论
【探讨】通信模块6ES7148-6JG00-0BB0上的绿灯闪烁

最新内容

完整编译,重新下载看看什么情况?

在使用profinet I/Olink 模块,一开始配置8个端口,但后来调整了设计,只需配置3个端口,硬件组态没有任何报警,但是余下的45678端口的绿灯一直闪烁, 这是什么原因?怎么恢复它?

2024-11-12 11:20:02 147 3 1

参与讨论
【求助】如何删除授权

最新内容

这个要删除什么授权啊?电脑是直接与交换机连接的还是通过其它设备连的?

SIMATIC XC224-4C交换机,配置完IP之后无法进入web管理界面。我的电脑能ping 通这个IP,但是在浏览器界面输入这个IP一直是无响应状态,换其他谷歌等其他浏览器均无效

2024-11-21 17:54:57 124 1 0

参与讨论
【求助】profibus-dp主站向DP从站输入区写数据,这个数据是只能写,还是支持读写的?

最新内容

主站输入区,用来读取从站的数据;对应从站的输出,从站把准备好的数据写到这个区域发给主站。主站输出区,写入数据,发送给从站;对应从站的输入,从站读取从主站发送过来的数据。

profibus-dp主站输出区向DP从站输入区写数据,这个数据是只能写的吗,读这些数据是不是得主站输入区向从站输出区读呢,还是可以直接使用主站输出区的数据?

2024-11-25 14:38:06 218 2 0

参与讨论
4335篇主题

本版热门话题

通信与网络组件

共有4335条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。