随着网络技术的发展,远程访问在工业网络的应用越来越普及!而且随着移动网络技术的进步,3G/4G技术已经可以提供100M级别的带宽,高带宽意味着远程访问不仅仅只是局限于简单的维护,进而可以用于设备之间的通讯!Internet作为现阶段最为普及的公共网络,它的应用也最为广泛,在这里我总结一下通过Internet实现远程访问西门子PLC的方案!1.通过路由器的端口转发功能要求:路由器能够上网,而且必须有公网(internet)IP地址,在国内可以咨询运营服务商,或者查看路由器WAN口的IP地址,如果是私网IP范围,那肯定不是直接上到internet,那就不行了(什么是私网IP?问问某度:))优势:简单!几乎没有成本!适合多种应用,常用端口见以下链接: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/8970169 哪些协议使用哪些TCP端口?在使用路由器和防火墙时应该注意些什么?不足:a.西门子PLC通过以太网上传下载,都是用私有S7协议,那就意味着,如果现场有多个西门子设备,你只能访问一个!b.安全!端口转发功能,不会对数据加密!所以,某些...
一直好想写这个东西,零零碎碎的也发了一些,感觉大家问题还比较多,有必要总结一下.我的本意不是讲选型,也不是讲配方案,只是结合自己的经验想给大家一些参考.1.CP5611与S7的MPI通讯:A.WinCC,这个不用讲了,驱动内置,直接支持.B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有MPI驱动,可以安装S7A for iFix驱动. 虽然不是GE-Intellution公司出品的,但是不收费,而且很好用.C.Intouch,Intouch的IO Server中没有MPI驱动,应该安装OPC Server. 用西门子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-S7授权. 6GK17045CW633AA0 RMB7845.50 5CW63中的63代表版本号V6.3,现在最新的该是5CW64了,因为好多人对订货号 很晕点,所以提一下.以下相同,不再赘述了. 其他厂家的没有内置MPI驱动的监控软件也类似.比如AB RSView等.D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,驱动内置,直接支持. 其实这些软件很多都是用Prodave写的底层库驱...
我用C#做了一组上位界面,想实现多个PLC之间的数据交换,大伙们知道有哪些方式实现通讯吗
博图无法搜索到设备,触摸屏能ping通所有组态硬件都能ping通(PLC,V90....),但是触摸屏连接失败无法下载。想要通过PLC上传硬件组态和通过“在线访问”工具修改组态硬件的IP和名称都无法实现。有线网卡、无线网卡、USB接口都试过,都无法搜索到在线设备。重装软件办法也试过,但情况依旧(关防火墙)求助!!!
如题,在两台CPU1517间通信,使用智能设备iDevice通信和使用PN耦合器通信在通信数据量上,哪个更好?包括普通DIO信号和安全IO信号。是不是使用耦合器的话,两台CPU之间因为不同的时钟周期啊,扫描周期什么的,相互影响会少一点?
在客户现场改造已经再用的设备,仅仅需要修改一个PN网络里面的IP地址,可以不可以在博图里面已经组态好的修改下IP地址下载就可以了?仅仅修改IP地址,如果已经在博图里面修改了IP地址,还需要在IO站里面更改吗?如果我在博图里面改下图的SEW变频器的IP地址而已,那么下载的时候选择硬件和软件,硬件配置,软件这些有什么区别?
我的疑问是PLC只使用一个PN接口进行伺服控制,例如使用111报文进行EPOS控制,那多个电机的控制报文是以什么顺序发送的呢,为什么不会出现像只使用一个485接口发送modbus RTU轮询那种延时的问题
现场的改造项目,九台一模一样的小车,程序,IP地址,配置都是一模一样的,现在是通过继电器IO通信。客户要求现在通过以太网交换机全部组成一个网络,组成了网络之后就有多个一样的IP地址,因为以前的九台小车都是一模一样的。所以一旦全部组网在一起,IP地址就冲突了。我想改下九台1200和SEW变频器的IP地址,如果我仅仅改了1200和SEW变频器的IP地址,他们之间还可以通信上吗?我现在博图里面SEW已经组态好了,SEW变频器的地址可以在博图的网络拓扑里面改吗?
需要6GK5 008-0BA10-1AB2在博图中组态,但是找不到这个8口交换机的描述文件,在官网找了很久也没有找到,不知道这种交换机有没有组态的描述文件?
主机能通过路由器与1200建立连接,虚拟机用实际网线也能和PLC建立连接,但是虚拟机桥接主机无线网卡不能和实际PLC建立连接5.PLC的IP地址为192.168.0.1,虚拟机也能ping上,但就是无法建立连接,一换网线直连电脑就能建立连接,请哪位大神解答一下,看是我虚拟机哪里设置的不对还是,路由器哪里需要设置什么东西
对于以太网和现场总线通讯不太清晰,麻烦大佬们讲述一下求求
各位同仁们、前辈们,大家好机器的硬件网络模块众多,通讯走的是Ether CAT网络,现在机器会偶发性的掉线,分析是由于网络掉帧导致的但目前无法确定到具体是由于哪个硬件模块或是与之硬件连接的网线 导致的掉帧请问:有什么好用的测网络丢帧情况的工具吗
网络更新时间与设备数量是否有关系比如说1ms能放几个设备2ms能放几个设备
请教6GK5208-0BA10-2AA3升级型号6GK5208-0BA00-2AC2,能否直接替代使用的,有没有使用要求
profibsu 通讯不稳定.pptx这样一个网络结构通讯不稳定,是否设计不合理?尝试将通讯速率从19200降到9600后,通讯更加不稳定
哪位大神请告知一下,W774-1无线模块有没有防暴力破解?如果有防爆力破解,登录错误次数过多,触发了防爆力破解,该怎么解决?
请教6GK5208-0BA10-2AA3升级型号6GK5208-0BA00-2AC2,能否直接替代使用的,有没有使用要求,
i7电脑,Win11系统。几个月前PLCSIM Advanced V6 还用的好好的,现在想用却不能用了(期间也就Win11保持更新到最新,其它好像没做什么):仿真的 1500 不能与实体 1200 通讯,也不能与上位机软件通讯——这些原来都是能的啊。我就卸载后重装了一下 PLCSIM Advanced V6,这回可好——干脆打不开了(双击快捷图标,鼠标变两次沙漏就完事了)。折腾两天了:V6、V5都是打不开,V3、V4能运行,但问题依旧——不能与实体1200及上位机软件通讯。试了一下PLCSIM V18,也没太弄明白。哪儿的问题呢,请好心的大神指点一下,万分感谢!
直连plc与无线连接都试过,重装软件也试过,还是无法搜索到在线设备
无法启动,求解,谢谢。
需要这个版本GSDML-V2.31-Siemens-002A-SCALANCE_W700-20141023web登录了里面导出来的版本不对
S7-300给定变频器转速10Hz,而变频器接收到的是20Hz,是DP通讯
使用104协议跟wincc通讯,发现总招上不去。抓包查看总招报文为68 0e 00 00 00 00 64 01 06 00 ff ff 00 00 14,ASDU地址位65535全局地址,而我设备ASDU地址为6,不回复总召唤。请问有人知道Wincc7.5在哪里修改这个参数嘛
在使用profinet I/Olink 模块,一开始配置8个端口,但后来调整了设计,只需配置3个端口,硬件组态没有任何报警,但是余下的45678端口的绿灯一直闪烁, 这是什么原因?怎么恢复它?
SIMATIC XC224-4C交换机,配置完IP之后无法进入web管理界面。我的电脑能ping 通这个IP,但是在浏览器界面输入这个IP一直是无响应状态,换其他谷歌等其他浏览器均无效
profibus-dp主站输出区向DP从站输入区写数据,这个数据是只能写的吗,读这些数据是不是得主站输入区向从站输出区读呢,还是可以直接使用主站输出区的数据?