项目上一台工程师站ES01和一台OS单站OS01,其中工程师站兼具OS单站。也就是项目现场2个OS单站。现在在其中一台单站OS01上安装了OPEN PCS7 组件,在工程师站分配服务器数据,打开窗口是灰色的,显示PC-ES. 找不见服务器数据包。不知问题出在哪里。请大师指教一下。
如图我右键点击OS 选择PLC 下载时出现弹窗提示 请问如何解决 谢谢
PCS7 OS编译提示如下图错误 请问是什么原因 谢谢
在仿真时,出现了红色叹号,没有执行,很多块都出现了不能正常工作。多次编译下载,都没有解决?
PUD Manager Helpviewer 虚拟机中打不开怎么回事?
AS授权和OS授权有什么区别,为啥OS授权几乎是AS两倍,他们安装在哪里,作用是什么
求大神回复。 PCS7 8.0版本可以直接升级到PCS7 9.1版本吗?我安装的9.1版本PCS7软件,可以上传CPU里8.0版本的程序吗
背景:准备和客户的PCS7 的数据做一个读写操作,目前卡在OPC 的服务器连接问题上。本人,主要是做 PLC 的博图软件用的比较多PCS7 用的比较少。所以存在许多疑惑。因为我用OPC 连接成功了 s7 -1200 ,已经成功用python 读写操作了,但是这个 PCS7 没用过。最近刚刚 装上去。想用demo 读写。有大侠可以教一下,指点迷津?尝试:在装有OPCS 7 本地直接用 Scout 连接是失败的。Scout 显示 如下,Dcom 是可以连接上去但是远程Scout 两个方式都不行的,就是用笔记本 直接连装有PCS7 的服务器用OPC 基金会的标准软件UaExpert 远程 去接PCS7 服务器出现的问题,类似证书问题根据指导书也是尝试去PCS7 服务器找被拒绝的证书但是只是找到了own 的一个证书,其他地方都是空 的。就让我很疑惑希望:可以通过OPC Ua expert软件 连接到PCS7 服务器
用户在机床主轴直流电机时选了2Q的6ra80,这个要如何实现主轴的制动刹车呢?
hello 我遇到个问题,我的PCS7 V9.1 SP2 在硬件组态时候没有ET 200SP HA AI 8xU/I/TC/4xRTD 2-/3-/4-wire HA 这个模块,我问了技术支持,他们都说有,可我这里就是没有,标准目录下有这么模块,可是编译的时候无法自动连接到硬件。求大神帮忙。
请教老师,CPU410-5H软件安装包哪里下载:打开PCS7 V9.1是显示如下图。请问论坛老师们,适合PCS7 V9.1软件包从哪里下载或者怎么解决这个问题,谢谢了!
升级9.1后,报表字特别小,格子还挤到一起,如何调整。
变量列表里的modbus tcpip通讯不稳定 总是会闪跳是什么原因
PCS7V9.0升级到V9.1版本后,V9.0下的自定义功能块会影响使用吗?
请教一下,我在PCS7低版本7.0里面找到一个电机块,复制到高版本里面9.0里面能用吗?还有WINCC电机块的画面能复制到这边画面里面吗?
本工序对应下工序5个接料槽,我想实现第一次选择了的接料车按钮就消失,不出现了,以此类推(非依次选择,而是任一选择),到第5次就只剩下一个选择按钮存在,如何实现呢?
各位大佬: 目前手上有个冗余服务器CS架构的项目,有个授权选择的问题,请假一下各位大佬: 服务器授权我选择的是6ES7652-3BA68-6CA0(SOFTNET REDCONNECT),我还需不要单独购买BCE(6ES76501CD682YB5)的授权?
PCS7,冗余CPU,与各机架形成环网。点对点结构,S7容错连接。出现如下报警,到底是需要授权还是不
目前WINCC运行都正常,不清楚主、从服务器时间相差这么点会有什么隐患,或者这样是正常情况。请大神指点迷津谢谢
2023过年后,公司某套装置CPU出现停机故障,现场维护人员到现场后,发现两个CPU均处于STOP状态,维护人员将两个CPU依次重启后恢复正常,但是我心里开始怀疑(因为正常情况下两个CPU同时停机几乎不可能,不然还怎么冗余),但是此后大概半年没出现过异常,也就没有去管他了,但是7月上旬开始,又开始出现备用CPU停机,巡检人员发现的及时,将备用CPU启动起来了,装置才没有停车。7月下旬又跳机了,而且启动不了,CPU指示灯全亮(闪),这次觉得不对劲了,利用这次机会,将CPU的同步模块,同步光纤都更换了,读取CPU的故障缓冲区,没看出个什么(因为维护人员已经尝试过启动,所有导致两个CPU的故障缓冲区一样了),将项目全部重新下装后开机运行。到了9月份,中间陆续出现过几次备用CPU停机的现象,但是都被巡检人员发现及时启动了。电话咨询西门子,要将CPU的诊断信息导出来查看,初步怀疑CPU硬件有问题。但是因为装置没停车,一直没有去操作。10月份CPU再次停机后,立马要维护人员不要启动,联系西门子技术,利用软件“S7Dump”将两个CPU的诊断信息导出来,以及PCS7里的诊断缓冲区导出来后一并发...
PCS7点位备注改了,也在该页面编译并下载了 但是Wincc画面显示并没有改变,什么原因。(采用冗余服务器)
今天手欠,用ES站通过plc的down load向client5的一个OS站下载了配置,结果client5就显示不出初始界面了,请问问题出在哪里。而且下载后原来的用户账户登不上去,新创建一个登进去就出现下面的图片,启动界面设置了@screenpdl也不行。照片传不上来,就是上边的栏里没有相应的罐号
最近升级PCS7 9.2 多了车间网络组态 有什么作用
各位大神好,我的pcs7系统,现在所有参数(包括压力、温度、pH)的趋势图都不能显示小数点了,请问怎么处理。有论坛说找到相应的pdl图片设置,但是我的wincc组态图片上没有这个趋势图片。也有说右键组态对话框进行设置,但是我的这个选项不能用。