亲爱的网友们:感谢您对西门子1847工业学习平台的关注与支持1847平台“我的内容我做主——内容话题有奖征集活动”已完成评选,经编辑部和大众共同投票的结果,现公布获奖话题如下:对于大家之前提出的话题,我们挑选了一部分在1847平台上已有的相关内容,现分享给大家:产品线-----部分话题HMI-----winCC画面集成第三方视觉应用 HMI-----经典WINCC的报表、审计等进阶应用,博途SCL编程教学 PLC/HMI-----西门子软件(TIA PORTAL,WINCC,UNIFIED等)在虚拟机中安装、使用及调试方面的课程,包括如何在虚拟机中安装,设置及使用虚拟机注意的点,使用虚拟机调试工程设置方法及注意事项 PLC-----S7-1200PLC怎么和数据库对接? PLC-----S7-1500plc怎么仿真PID PLC-----更深入学习编程S7-1200/S7-1500标准化编程,在项目中实际应用。 PLC-----S7-1500如何简化通讯仿真的流程 PLC-----深入讲解一下关于PLC编程标准化编程的思路和实现方法,最好以实例讲解,比如变频器控制 电磁阀之...
亲爱的网友们:感谢大家积极参与“我的内容我做主——1847内容话题有奖征集活动”。经过热烈的征集,我们收到了许多精彩的话题建议,现在是时候由你们来决定哪些话题将被转化为高质量的图文和视频内容了!请从以下精选话题中选出您最感兴趣的几个,投票支持您认为最有价值、最能解决实际问题的内容。您的每一票都将帮助我们更好地丰富1847平台的学习资源。投票方式:扫码投票,或点击投票链接,进行投票https://tp.wjx.top/vm/PWNh5cI.aspx#选题展示:1. 西门子工控软件如何使用安装等。尽量带图文教程的2. 产品的应用场景,应用案例介绍以及业界最新动态等3. 西门子软件(TIA PORTAL,WINCC,UNIFIED等)在虚拟机中安装、使用及调试方面的课程,包括如何在虚拟机中安装,设置及使用虚拟机注意的点,使用虚拟机调试工程设置方法及注意事项如何使用西门子数字化产品帮助生态设计?4. 工业边缘产品怎样在边缘侧分析和优化工业数据?Industrial AI 在哪些行业有典型应用?Industrial Copilot怎样安装调试和帮助工厂运维?5. 边缘计算的功能介绍?6. 数字化...
亲爱的各位网友,由于近期我们发现一些网友违反网站规定,影响了网站良好的技术交流环境,我们对其进行封号处理。为防止后续的出现诸如此类的问题,我们将技术论坛 和 找答案两个网站的交流原则,再次公示!欢迎各位网友的监督,感谢大家对支持中心网站的支持,让我们共同维护这个美好的技术交流家园。技术论坛原则:点击查看详情找答案原则: 点击查看详情
一台380V500kW变频器配置输出电抗器,一台380V450kW异步电机,在运行一段时候后总是出现电机绝缘击穿的问题,怀疑可能是变频器输出的电压电流变化率超出电机耐受水平导致,但是这个标准是什么样的?有关变频器输出电压电流和电机耐受电压电流的相关标准?
我是西门子论坛的忠实网友,多年天天签到,惊喜签到得了大奖,我已将信息发到西门子邮箱了,一个月了,还没有收到奖品,不知道什么原因,想问问。
从18升级到19安装完后测试nx和博图的仿真发现,plcsim advanced v6.0无法打开,无论怎么开都毫无反应
说明书里面提到sw24铣削-雕刻选项打开需要 6FC5800-0AP16-0YB0,但是实际上应该是拓展的工艺循环 6FC5800-0AP58-0YB0(这里感谢以下论坛里的大佬)
1205 【万泉河】 FB与FC在实际使用中除了背景数据块之外没有任何区别……是这样的吗?经常见到一些科普性网文,在探讨比较PLC中FB与FC的异同。 比如各自的变量数据类型的比较,不同之处等等。 这当然很好,可以给与刚入门的新手一些知识普及。 这部分工作是我无暇顾及的。但也经常见到一些言辞凿凿貌似客观的结论,如:FB与FC在实际使用中除了背景数据块之外没有任何区别我先来带大家识别谬误的方法。 有一句常识叫做:证有易,证无难。一件事,你只要有证据证明它存在, 那就很容易就证明了。 但反过来却不是对称的。 要证明没有的时候,千难万难。比如你要证明家里面有蟑螂,只要抓住它,或者拍到证据, 那就证明了确实有。但如果你仅仅因为自己没看到,而断定没有,则很难作为证据。 想要证明家里面没有蟑螂,恐怕穷尽所有可能,也证明不出结果。顶多是推断出一个猜测。 所以正确的表达应该是,我尚未发现家里面有蟑螂,或者蚊子、老鼠。对于上述的技术观点,稳妥的表达也应该是:FB与FC中除了背景数据块之外我没有发现任何区别。因为很有可能, 你没有发现但别人有发现。 你平常不注意的细节,别人发现了。而且别人不仅发现了,而且...
【万泉河】免费撸一本《PLC标准化编程原理与方法》我关于PLC标准化编程烟台方法的第一本专著《PLC标准化编程原理与方法》,与2022年4月首次出版上市。出版之后没几个月,就被广泛盗版了。 许多网上书店卖的价格超便宜,其实都是复印的盗版书。 所以,别看有一些同行在各种场合抱怨书的内容太浅或者太深,叫我说他们虽然号称是搞技术的专业人员,然而那点专业素养和认知水准甚至连盗版书商都不如。 那些盗版书商,大量的都是没文化的农民,看准了一个目标下手就干了,成本又低,法律维权成本又高,所以他们就这么公然在其中大行其道,**其财。有一些读者买到书后可能很快十几分钟翻看完,没有了解到书的真谛,然后就发各种牢骚,有什么用来垫桌子腿, 盖方便面的啥都有,也有1块钱低价二手叫卖,甚至免费送人运费到付的。然后我就说,还真不是每个人都适合买来了看。如果自身水准都不够,而收入 原本就低,几十块钱买的一本书如果读不懂会感觉到心疼钱包的, 那其实原本本来就不该买。 每一本书都有其原本的读者。 到了不适合的读者手里,也是错误。春节期间,我在PDD上面下单网购了几个东西,结算后PDD提醒我再下一单就可以得多少多少好处。我...
在下载SIMATIC WinCC V7.5 SP2软件时,如何获取积分?
以一个小变频器11kW额定输出电流25A为例,功率因数为11000/(380*1.732*25)=0.669,这就是变频器的输出功率因数,同样也是电机输入的功率因数,为什么设计的这么低,但是电机铭牌的功率因数基本都在0.8以上,甚至是0.9多,当然输入功率因数相较于输出功率因数还要再低一点,不同功率段也不一样,请问这样做的目的是什么,有什么方法可以提高输出侧得功率因数?
1218 【万泉河】翘空之美--每一个PLC工程师都应该了解的真相写了一篇文章《1205 【万泉河】 FB与FC在实际使用中除了背景数据块之外没有任何区别……是这样的吗?》,从反馈的情况看,发现效果并不好。太多的读者仍然纠结于FB能实现的功能, 用FC+DB也能否实现,纠结于使用FB,实例化之后会衍生出一大堆IDB等等。然后纷纷表态,我喜欢这样, 我喜欢那样。这本身就是理解错误。我们是在谈论一个客观的事实,你只能表达我发现,我知道,我没发现,我不知道。而不要去谈什么我喜欢和不喜欢。对客观世界的认知不完整的情况下,是没有资格表达我喜欢和不喜欢什么的。因为那种喜欢和不喜欢是不够全面不够客观公正的。没有人对我前面文章中列举的3种编程方法感兴趣。我觉得,,,,嗯, 这挺好的。 也只有烟台方法的学员能看得懂。谁都别怪谁。有一个读者,看了我的书《PLC标准化编程原理与方法》中介绍的BST库,看不懂,嫌西门子做的太麻烦。来跟我抱怨,VLV模块的管脚太多了!QCLOSEQOPENINGQOPENQCLOSING这几个管脚有啥用?怎么用?乱糟糟的,太讨厌了!我说, 你要是懂翘空之美,恐怕就容易理解了!这...
西门子1512与第三方AGV通讯,通讯也是OK的,一直报8383,用MOBDUS Poll测试软件也能读写AGV相关地址,搞了两天也没有找到原因
作为一个自控工程师,理想的笔记本是这样的:支持内存扩展;支持硬盘扩展,最好支持双硬盘,能安装HDD是最好的;有物理RJ45接口;支持TypeC供电;15寸显示屏;支持标压处理器最好。目前我用的是ThinkPadT580,扩展16G内存和固态+磁盘双硬盘,用了6年没出过问题,就是有点老了,运行博图有点吃力。想找一个替代品,看了T16发现评价不太好,看来T系列后继无人呀。大家都在用什么笔记本呢?有没有合适的推荐一下。
EPLAN无法找到部件库就如图下, 大神们帮忙看看 我实际部件库里有这个文件
近期调试问题较多,发到现场的机器S1200PLC和屏幕通讯又有一个出问题了,PLC通讯灯不亮不闪。怀疑是不是网线头子插入不到位(有的确实插拔不顺畅),网线头子画上线,拔出后测量没发现问题,网线钳当时没有(谁知道还有问题,啥工具都带可不少呢)。拉动网线头子(直拉)没发现问题(其实就是这个头子问题)。因为多次插拔PLC口,发现PLC口也能跟着摇动,都怀疑是不是通讯口被插拔坏了,只能再拆一台好的过来测试。装回位置上电检测网口还是没有闪烁灯。嗯。。。,重点检查网线头,以前经验网线没压好测试仪也是测不准的,剪掉重新做头子。没钳子没头子咋办。。。同事看到我这情况,他想起他背包里正好有做延长线剪下来的带头子的网线。同事手法很专业,线接的很牢靠。再次上电通讯正常了。总结,网线头子是否压接不牢,不能只直拉测试,还要用力向左和向右斜拉都做一遍,才能更易发现问题(卡牢的线十斤八斤的力拉我感觉都没事)。 网线头子,单列压接的辨识度没有两层排列压接的好,建议不要买单列的。对比下来,认可西门子的东西还是抗造啊。为了查问题网线插拔好几次,(头子有问题不是顺畅的那种插拔),PLC的通讯口还没事。
注册论坛好久了,刚开始工作出差调试多,没有太多自由时间,真正开始发帖是从今年开始的;利用晚上和周末时间写了一些分享贴,大多是自己以前想到的一些想法,但是没空去实现的程序代码;1.递归 递归有着平常循环所没有的独特魅力,它利用了调用自身的方法去展开问题,思考的时候需要总结一个重复的步骤和最后一步去实现的样子;典型的比如汉诺塔,从A 柱子经过B 柱子到达 C 柱子;就可以简化成先把n-1 个挪到B 柱子,再把第n 个给挪到C;然后问题就又变成了类似原来的样子,只不过问题现在是把在B 柱子上的n-1 个,经过A 柱子协助,挪到 C 柱子;依次类推... ...,思考清楚后就陆续实现了几个版本:STL 版本地址链接: https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1826730_66_0_0.html#anchSCL 版本的地址链接; https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1826670_66_0_0.html#anchWINCC 版本的地址链接; https://www....
之前用TP700 comfort 比较多,最近一个项目写的脚本比较多,卡顿很明显;查看了一下CPU 发现是差不多30年前发布的;具体型号是AMD i486; 根据网上查到的资料这是当年对intel 版本的一个克隆版:有么有震惊到?因为平时都是用仿真运行的,12代的CPU 跑脚本非常流畅,现在只能改了;所以想问一下用过MTP700 的人,Javas cript 是不是就不卡了,硬件尤其是CPU 有么有升级?单纯从屏幕的datasheet 来看升级不明显,比如分辨率没变,不再支持PN IO,不再能连接S7-200/LOGO/SIMOTION;支持3C ;用户数据存储器12M 没变;怀疑CPU 没有升级,有知道的说一声。
我用1215C和IM60通讯,现在1215C报通讯故障。一天要报好几次,请问是什么问题。不到CPU的诊断上看,看不出来,设备也运行正常。
下载软件之前是一个网站,现在搞个sieporta.你搞就搞了呗,用户数据还不直接迁移过来,现在注册或者登录都不行,昨天登录可以的,感觉越来越差了,搞的很花,一点不实用。越来越搞不懂了
控制柜附近也是有机构的传感器,在120米以外还有一套机构包含传感器、电磁阀、按钮、指示灯这些,电源在2A左右;从控制柜是拉120米的DC24V电源线到机构处,还是拉120米的AC220V电源再加开关电源转为DC24V?加开关电源有什么注意事项,看网上是说要把2个开关电源的负极接在一起,负极短接在一起,如果2电源有电压差,这根负极短接线是不是会有问题
现在我用西门子1200加俩个通讯模块带4条线 一个通讯模块带俩条线 这俩条线每个上面都有20个从站 之前一直是好好的 但是俩条线其中的一条现在第13个从站插上以后 13后面的从站全部都用不了 把13从站拔掉就好了 这是什么情况 线都量过了没有问题 但是时好时坏 希望各位老板帮忙分析一下不胜感激
变频器660V1000kW,电机1000kW455V1300A32Hz24极,开环矢量控制完成对拖加载;先是单独启动,电动转矩和制动转矩都设为零,设定频率5Hz,运行后输出频率28Hz,完全不受设定频率和上限频率限制,直到把电动转矩和制动转矩都设为5%,启动才不会不按照设定频率运行,这里电动转矩和制动转矩起到的作用是什么?还有一个现象,在陪测加载时,跟随启动的电机会反转一下,有时会把测试的电机拽停甚至反转一下再跟随运行,请问这是什么原因?有什么解决办法?
变频器1000kW主控在左边,485通信线向右连接到最右边的控制PLC上,中间经过逆变单元,只要逆变单元一开机,485就通讯中断,加了隔离中继器也无济于事;进线电源电缆有接地、控制部分控制电源接地、输出电缆接地、逆变单元接地、开关电源接地,信号线和动力线分开走线,接地应该问题不是很大,准备换线使用ASTP双绞双屏蔽信号线,除此之外还有什么办法?
西门子新版下载中心真心用不惯,没有老版的好,找资料和软件,难。有同感的吗?
恒压型开关电源输出650V2000kW,供给1000kW变频器直流端,但是这个变频器的直流端分成两处,所以接线也是分成两部分去接,间距1米左右,在变频器输出负载达到20%左右的时候,直流传输线上就有很大的电流波动,当然也是正弦波,频率是168Hz,是电机极数24的七倍,不知道这个频率是怎么来的?而且直流端这么大的电流是怎么产生的?实在不明白
分享