西门子SIMODRIVE系列伺服驱动产品,如611A、611D、611U等
西门子官方工业商城直销SIMODRIVE系列产品,欢迎前往采购!
如何用STARTER软件调试802DSL系统的电主轴.docx
各位大咔好我这有台 大连TC510钻攻机主轴旋转几分钟报警2500轴 MSP1主动硬件出错,25201 MSP1伺服故障,,更换编码器电缆无效。怀疑电机编码器不好,拆卸电机编码器,拆开后编码器无任何标示。查找资料也只找到如图所示,还是不知道具体型号!
请教这个“上电后主机生命符号错误”数值一直再增加,是否说明PROFIBUS通讯存在错误。我改P879的位2,1,0值,是否可以放宽报警
西门子840DSL数控系统,加工过程中,报警“230002:直流母线过电压”,一起出现报警“25201轴MSP1伺服故障”,以上报警有时一天报警四五次,有时两三天才会报警。有一次在编程过程中出现了该报警,通常加工量不是很大的情况下出现报警。 通过测量,机床的入柜三相电压为402V,后来降低了电网电压,电压基本运行在386V---375V;紧固了直流母排的螺丝,三相电和地线螺丝,还是无法解决报直流母线过电压的问题,没办法,更换了电源模块好主轴伺服驱动模块,更换后用了10天又开始报警“230002:直流母线过电压”,同时会报警“25201轴MSP1伺服故障”。 请各位大神或遇到这种情况的同行师傅给讲解一下故障原因。提前谢谢各位大神。
simodrive 611U 驱动报警通讯错误597更换总线插头电缆均无效,控制板模块也换过,编码器电缆也换了,还是偶出报警。请问还可能是哪里问题?
d410报F31820和F31835复位以后可以继续使用吗,这种故障怎么样处理一下,请大神们指点一下,小弟在线等
611D驱动,上电显示300500报警,代码F01B和B000,求教这两个代码含义。
这些原因我看了,也都考虑了一下,但是都太笼统,我想知道具体一点的。抛开其它不说,就算是超容量了,逆变器不报警直接炸机我感觉也比较奇怪。
上图是官方调试手册介绍的原点设定方法, 能不能实现一键设原点.
1、双轴模块控制A轴和C轴,其A轴电机温度正常,工作正常,C轴温升很快也很高2、使用近15年,以前是正常的,突然出现C轴电机过热报警掉电,温度应该超过155℃3、更换了电机/双轴驱动器/轴卡,测试结果C轴温升依然很快4、还原了以前的备份数据无效5、脱开负载测试无效6、交换了A/C轴的动力电缆测试无效请教一下,还有那些方法可以测试
不能混用,版本不一样,有的带二极管阻容吸收
840D控制一转台,在手动长按情况下出现300512报警怎么处理
1.问题:611U或611UE,上电后报A037。 故障说明:答案:存储小板损坏,重新烧录一块新的存储小板。 存储小板是一个独立的电路板,插在6SN1118整板上,上面贴有固件版本的标签,如下图: 对应固件信息,需烧录相应的程序。注意:烧录后的数据是工厂值,需要提前告知客户,客户回去使用时要把以前数据下载进去,或者重新在现场进行配置。2.问题:上电报300101,或者上电无反应,如:黑屏、指示灯不亮等。 故障说明:答案:更换电源模块或者晶振芯片。 处理过程:出现此现象,先从电源和晶振两方面考虑,用示波器测量电源电路和晶振芯片的各个管脚,更换波形异常的芯片。其中对于电源电路部分,一些型号的18是独立的电源模块焊接在整板上,直接更换此模块即可,如下图所示:3.问题:上电或运行后报25000或25001。 故障说明:25000是主动编码器硬件出错。对应报警的编码器接口如下图所示:答案:更换编码器信号处理芯片,或者更换编码器小板。有的型号的18把处理编码器信号的电路集成到一个独立的小电路板上,再插到18整板上,直接更换此编码器小板即可,如下图所示:注:与编码器小板有关的故障还有300504,如...
FSA尺寸单相的只有100W和200W,FSB尺寸的单相只有400W是同时可以输入单相AC220和三相AC220同样的,两处都是比FSA小。应该不会同时出错两次吧
如题,我有个图。这里的编码器类型,有什么说法吗?我的增量式编码器TTL2500 ppr还有个跟随误差,提示我超了,我就把它取消了。电机现在能转。
各位高工:系统为840DSL ,驱动器为S120。配置第三方异步主轴电机,选用SMC30模块。1、一上电使能,主轴转一圈半左右(没有控制主轴转动,主轴自己转动),就报错231101(零标记故障);2、屏蔽掉零点标记,不用零脉冲,一上电使能,主轴旋转多圈(没有控制主轴转动,主轴自己转动),会报错207900(电机挡块锁死报警);3、屏蔽掉主轴编码器,上电使能后,主轴不动,执行M3S1000等,主轴可以正常运转。尝试解决方案,检查编码器线缆,没有出现断线短路现象;示波器检测编码器信号,能检测到方波信号以及原点信号。期待大家的回复,非常感谢。
哪位大佬有SIRIUS_Soft_Starter_ES_V15_1软件,跪求分享,西门子官网好像无法下载,谢谢!
手头有一个6SL3120-1TE21-8AA3,现场拆下一个6SL3120-1TE21-8AA4,求教大神,能代用吗?
客户现场有时需要用到电流、扭矩等监控,这些变量都是实时变化的,使用系统变量可以读出,再配合同步语句使用更方便一些。相关的系统变量有哪些呢?扭矩:$AA_TORQUE[AXIS]电流:$AA_CURR[AXIS]负载:$AA_LOAD[AXIS]这些系统变量参与计算需要开通驱动内部计算选项,同步语句需要开通同步动作选项。使用举例如下:IDS=1 WHENEVER $AA_TORQUE[SP1]1 DO $AC_OVR=0 SETAL(65000)这句话的含义就是当主轴扭矩大于 1 时,通道中进给倍率设 0,同时触发 65000 报警,这样既可以让设备停也可以提示操作人员。
机床802C系统611U/E驱动,上电后移动z轴,电机发出巨大的嗡嗡声,屏幕显示轮廓监控、静止监控,模块上显示E-A510,①用手盘动丝杠灵活,将电机拆下单独试机正常,一装回去就故障依旧;②将x轴电机与z轴互换,用x轴模块驱动z轴电机正常,用z轴模块驱动x轴电机无报警可移动,只是速度慢,可能与减速比设定有关,换回来就不行了。z电机加使能后电机轴有轻微的振动,一旦与丝杆联轴器连接就会剧烈振动发出巨大的嗡嗡声。请教大家这是什么原因?谢谢!
scout 优化S120走几步就1030报警,掉使能,请问有遇到的吗?
分享