本版置顶
精华
请问各位工程师伙伴,1200PLC通过扩展CP1243-1通讯模块是否可以进行OPC通讯?通常客户会采用自带的以太网口进行OPC访问,官网上的资料和案例也是通过本体访问的。现在有客户需求需要扩展一个网段来进行OPC通讯。官网案例上组态是建立S7通讯来和OPC服务器连接的,是否意味着只要CP模块支持S7就一定可以支持OPC通讯了。
2023-11-01 15:02:44
624
1
0
参与讨论
本版置顶
精华
运动轴速度突然扩大百倍,这种会是什么情况。图片上圈起来的数值由D266和D260而来,这两个速度不同,最终由D276去执行,但是后面会偶发性的数值增大百倍或者缩小五倍的情况出现。期间我还将这三个变量全部换了一遍,情况一样。我的猜测1:频繁下载程序时没有选择下载数据,导致这问题出现。后被推翻,因为后面发现这个数据块下进去之后确实不会出现这情况,毕竟所有参数归零了。但是断电之后就会出现。猜测2:设定断电保持,会不会因为断电保持数据比较杂乱,不该保持的保持了,从而出现数据混乱的现象。猜测3:运动轴组态的存储区发现在断电保持区当中,也就是我设定断电保持的时候将运动组态里面的存储区也包含在内了。脑袋想糊涂了,没道理,完全没道理,最终执行数据前面的数据都没变,他自己执行的居然给我搞这种。大家帮忙分析分析会是啥情况,我觉得最大的可能性也就是猜测3了
2023-09-04 23:29:47
428
2
0
参与讨论
本版置顶
精华
如题,6ES7 288-3AE04-0AA0 4模拟量输入模块从去年开始有遇到过客户在现场使用时,0-10V电压信号在仅仅只接了AI-信号,而AI+信号断路的情况下,PLC内部读取到通道有2V左右的电压值,这个情况已经遇到过多次客户反馈,根据西门子400的电话沟通告知,据说是因为新款AE04的通道检测是差分信号检测导致单路AI-导通时有个2V左右的电压,我想这个问题其实有很大的风险问题存在,AE04没有断路报警,一旦出现AI+断路的情况下,PLC仍然能够读取到2V的电压信号那不是乱套了么,同类型AE08模块就没有,不知道是内部硬件没改版还是什么。希望这点能够引起西门子专家们重视,各位同僚们必坑
2023-07-07 13:27:08
558
1
0
参与讨论
本版置顶
精华
最近客户遇到一个问题,AQ 8xU/I HS6ES7532-5HF00-0AB0 ,通道配置4-20mA,在输出的时候,3通道和7通道出现了问题,正常情况无输出的时候两个通道都是4mA,客户测得每个通道都是8mA,任何一个通道增加输出,两个通道同时增加,而且端子上测得的两个通道输出值一致,同时变化。很是蒙圈,模块的问题,PLC的问题,程序的问题,都怀疑了一遍,在一顿折腾后,也无结果,拨打400后也没找到原因,很是无奈,只能远赴客户现场查看。到达客户现场又是一顿折腾~!~仍是无所展。。。。。上天有可能看不过去了,给了个小提示,反复拆卸模块的过程中,突然发现前连接器上四个浅蓝色的小东西(如图),产生了疑惑,这是干啥用滴~!~疑问的促使,无聊的用钳子搞了出来,发现居然是个短接片。。。。。眼前立马一片佛光。。。。。问题解决了。。。。反过头,立马查了一下资料,虽然没有详细的资料,但还是找到了简约说明(如图)。 平时确实见到过前连接器里面的附件,但是没有认真研究过干啥用的,怎么用的,忽略了细节,虽然它很小很不起眼,但是却给我上了一课,还是劝诫自己,任何东西,任何产品,任何知识,都需要“精”,“专...
2023-07-05 14:02:05
522
2
1
参与讨论
本版置顶
精华
总部网站上一个非常实用的TIA文档聚合页分享下https://support.industry.siemens.com/cs/document/65601780/tia-portal-%E6%9C%80%E9%87%8D%E8%A6%81%E7%9A%84%E6%96%87%E6%A1%A3%E5%92%8C%E9%93%BE%E6%8E%A5%E6%A6%82%E8%BF%B0-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8?dti=0lc=zh-C
2023-07-05 14:38:31
843
1
0
参与讨论
本版置顶
精华
问题:Wincc flexible SMART V4SP1编译出现内部错误:内部错误(详情: unknown id 9e0a6262-e5ad-4c21-b434-9d4967a464c7)。过程:项目是另存为后,分别在数据日志,一周期性实时趋势控件增加趋势变量,编译出现上述问题。解决:删除趋势控件重新添加控件后解决。备注:现象无法100%复现。
2023-08-09 16:20:17
862
1
0
参与讨论
本版置顶
精华
WinCC flexible SMART V4做的画面能否转换成TP1200画面
2023-05-22 11:31:16
436
4
0
参与讨论
本版置顶
精华
新样本Catalog ST 70: Products for Totally Integrated Automation-SIMATIChttps://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109744167 Catalog - ST 80/ST PC: Human Machine Interface Systems/PC-based Automationhttps://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109744146
2023-06-30 12:18:45
471
1
1
参与讨论
本版置顶
精华
我遇的问题是,一个CPU(SR30 )每天第一次上电后需要等上2-3分钟(时间不等)后,CPU上的LED等才会亮,时间不到不会亮,万用表量取工作电压,AC223V很稳定(经过了隔离变压器),只要LED灯亮后,断开电源再上电就没事了。上传视频(17秒钟的视频压缩了显示超出了规定大小,无法上传)
2023-06-13 09:15:48
464
3
0
参与讨论
本版置顶
精华
如上图所示,目前使用的是V17博图软件,但是由于仓库有多余的V15.1 WinCC RunningTime professional授权,因此设备工控机上用的版本是15.1的,但是程序放到工控机上后运行显示版本过高导致无法使用,请问除了再用V15.1的软件写一个意外,还有什么好的方法么,求告知。(因为客户已经把V15.1的授权升级到V17,因此现在也不能用V15.1软件去编写了)
2023-05-30 17:05:39
731
1
0
参与讨论
本版置顶
精华
S7-200 Smart PLC 与TP1200通讯的方式有几种?
2023-05-23 12:46:36
681
1
0
参与讨论
本版置顶
精华
客户反馈的问题,200smart这边运行了两个月,突然重启cpu处于停止状态,设置的暖启动,断电之后重新上电,cpu依然不能启动,软件无法连接,IP无法ping通,刷固件无任何反应。cpu已经无法正常工作 之前出现过一次,是从其它设备更换新的cpu。俩月之后又出现这个情况。当时出库的时候一次性出了八套。拍的有现场视频,视频超过2M,我发***里面。大家帮忙分析分析这种是属于什么类型的故障,还是说遇见BUG了。cpu通讯:服务器通讯连接*2。 一个S7通讯和ST20。 一个DP01的DP通讯。
2023-05-25 16:12:33
996
1
0
参与讨论
本版置顶
精华
包装行业的,使用smart+V90 PTI伺服拉膜,机械结构为皮带轮夹压着薄膜,依靠摩擦力拉膜(存在打滑)控制方式:为了消除皮带打滑带来的袋子长度不准确,外接单相编码器作为膜长反馈,主要根据外接编码器的脉冲数去定长(精度1000脉冲=200MM)。程序用PLS多段速,现有四段速,加速-恒速-减速-恒速,每段曲线的脉冲数按照百分比分配,1:7:1:1,停车时进入中断的时机每次都是同一时间同一脉冲数.观察过外部编码器的当前值,预设值=当前值后,进入中断复位SM66.7,执行PLS指令,真正停下来的编码器数值,当前值预设值,等同参数的情况下,速度越快,当前值越大.那么实际包装袋的长度就会出现随着速度的越快,袋子越长的现场存在问题:当需要停止拉膜伺服,即停止发送PTO的时候,立即复位SM66.7,执行PLS指令实现自由停车,这时存在速度越快,自由停车距离越长的问题,是否可以通过设定速度提前计算自由停车的距离呢?
2023-05-22 16:56:35
452
1
0
参与讨论
本版置顶
精华
原先的V15.1的程序中包含V90 HSP文件的组态,现在将项目程序升级期间出现了报错,升级失败。打开日志后提示关于V90的类型未知。请问一下哪位工程师指点一下,谢谢!
2023-05-18 11:42:17
543
4
0
参与讨论
本版置顶
精华
会议上介绍的胶片分享给大家Online Support Introduction slides 20230511.pdf
2023-05-11 13:55:54
457
3
0
参与讨论
本版置顶
精华
1、WINCC版本信息测试计算机WINCC8.0版本测试计算机WINCC7.5SP2版本信息2、测试情况2.1:安装了4台计算机,2台安装WINCC7.5 SP2+UPD13,2台安装WINCC8.0+UPD1;2.2:未使用安全认证连接OPCUA测试情况:WINCC7.5SP2与WINCC8.0作为OPCUA Server或Client都可以正常使用。2.3:使用安全认证连接OPCUA测试情况:WINCC7.5SP2作为OPCUA Server或Client都正常,WINCC8.0作为OPCUAServer可以正常使用,WINCC8.0作为OPCUA Client不能正常使用,连接本机或远程计算机OPCUA Servver,都会报以下错误:“由于连接至服务器的主机名称与证书中的主机名称不匹配”OPC UA Trace日志报错:** Siemens WinCC OpcUaImporter: start trace** Date:2023-05-17**08:01:56.786Z15804* COpcUaClientConfiguration::getValue OpcUa_Boolea...
2023-05-20 11:56:54
687
0
0
参与讨论
本版置顶
精华
2023年5月18日下午2:00 – 3:00的分销商技术培训会议尊敬的各位分销商合作伙伴:为了使您更快更全面的了解西门子小型自动化产品在环保等行业的应用,从而更好的服务于最终客户,我们准备了一场精彩的产品应用分享,现邀请您参加西门子举办的线上分享会。会议中我们将向您讲解:SMART在袋式除尘的应用SMART对脉冲阀控制的应用SMART在污水处理粗格栅工艺中的应用SMART电机星三角启动库应用SMART电机正反转库应用SMART在反渗透水处理中的应用类圆插补的应用本次活动由FA BU产品管理部主导,并邀请技术专家支持。本次会议针对各分销商公司中销售岗位和技术岗位的人员,希望各位按时参加Microsoft Teams meetingClick here to join the meetinghttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWZjMjQ5NTYtZTBhYi00OGJlLTlhMjItNzdkYTcxMzBlZjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2238ae3bc...
2023-05-15 16:34:54
412
0
2
参与讨论
本版置顶
精华
生态共赢—利用1847平台提升自己的技术影响 胶片分享生态共赢—利用1847-DongHua.pdf欢迎投稿~~提交邮箱:1847.edit.cn@siemens.com邮件标题:西门子1847领路人计划通过以下链接下载意向表,作为邮件附件上传https://1847.siemens.com.cn/authorguide
2023-05-11 16:04:43
393
0
0
参与讨论
本版置顶
精华
尊敬的FA 分销商工程师:首先,非常感谢各位工厂自动化FA 的核心合作伙伴的积极参与,我们希望能共同在技术上互通有无,无间合作。作为FA分销商合作伙伴的专属版区,您将有如下收获:工业自动化合作伙伴私密论坛账号审核制,各合作伙伴指定接口人,提供增减账号名单特殊的激励体系官方内容分发及内部资料展示的唯一官方渠道官宣通道内部资料分发,便于文档下载管理官方工程师答疑解惑定期或不定期安排西家官方工程师解答合作伙伴技术问题1847领路人优先入选资格优质分享者优先签约1847领路人
2023-05-11 13:46:57
501
0
0
参与讨论