西门子官方工业商城直销MicroMaster系列产品,欢迎前往采购!
西门子变频器MM 420/430/440产品入门新手必读旨在帮助用户掌握产品选型与安装、调试方法和功能、以及故障诊断等方面的学习思路和解决问题的方法。http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/MM4/latest_updates.aspx
元旦期间,有两处供水用加压站,都是使用MM430变频,突然发生烧毁220仪表,开关电源、LED灯具问题。经检测驱动的潜水泵绝缘都为0.请问430是否不能检测潜水泵电机绝缘?使用ABB 510变频如果绝缘低就会报F0016接地故障。这两处有一个共同点,变频器经常低频运行(20HZ以下),对潜水泵电机是否有很大影响、变频器使用外部PID控制,怎么样从变频内部设置,命令频率低于25HZ时。停机。高于25HZ时启动。 谢谢大家
西门子 440 需要正转脉冲启动,反转脉冲启动,再加上一个停止,如何通过自由功能块设置
MM420变频器面板控制,正转点动5Hz,反转点动10Hz,为什么有个频率实现不了
各位前辈想咨询一下MM440变频器我按照接线图去接的端子,参照这里说明一对一设置的远程/本地切换的8号端子和9号端子我短接起来,这样就是端子控制的状态,然后再短接正转的5号端子与9号端子,变频器没反应,万用表一测,5与9,8与9没电压。这是为啥呀
1.变频器是否需要安装制动电阻?2.起重电机有制动电阻可以使用吗?电机端使用制动电阻对变频器是否有影响?
MM440变频器在停机时频率下降到10Hz时出现AO911不停闪。变频器停不下来、(负载是风机)。求助大神帮我
用2P空气开关控制M440变频器,上电时候会跳前级的漏电开关
说明书里宏Cn3与Cn4里写的P701到P706的参数15到18在参数说明里写的是固定频率选择器位,P1020到P1023则是固定频率选择位,通过722.x系列定义为数字量输入,两者之间差了一个器字。P701到P706这6个数字量输入DI1到DI6不是已经通过15到18把自己定义为二进制的1到4位吗?P1020到P1023在功能上是否已经重复了?如果把Cn4中P1020和P1021中的参数对调一下会怎样?
如题。相比G120,这个功能是真不好用。问题的由来。MM440起码是十年以前,我们公司所选择的OEM西家传动。至今设备都需要更新换代了。而客户要求是,系统不能完全更新,只能改造升级。而且费用规定了上限。就这么多钱,不能超了。怎么办呢,于是根据现有设备,能继续使用的,还要继续,不行的就升级换代。这里主要是指的MM440变频器外围电路。过去都是采用自己做的模拟做的工艺控制,MM440采用端子输入控制。没用458通讯形式。为了使改造升级项目尽可能的保留原有结构,MM440仍然还是端子控制不变,将原来的外围模拟电路逻辑和闭环控制工艺,改成了由一个S7 200_smart完成任务。问题的产生:调试时,有一个现场需求是,用户需要对通用汽油机做一个调速特性试验。也就是在正常给通机加额定负载运行状态,突然撤载,再突然加载,看受试汽油机的调速性能指标。对于加载的MM440驱动系统,我们俗称就是突加突减转矩控制。现在,我们用的是G120的捕捉再启动功能,当加载过程中,撤使能使受试通机负载为0,然后再激活使能,恢复原来的转矩给定。这里就需要在激活使能时,对正在旋转的电机进行捕捉再启动。这样的操作,完全满足突...
现场有3~30KW,V20变频器,其中有一台18.5KW风扇声音特别大,想咨询下是什么原因?是不是因为带的是11KW电机的原因?
如果运行中撤掉OnOFF1, 装置斜坡减速。 在这个过程中有把OnOFF激活了。 装置此时如何响应?不要说找个变频器试试, 问就是没条件。
我司在北方,厂房未供应暖气,最近机床在室温零下10度时,机床共3台变频器,陆续全炸机,机床有空调,未有制热功能,请问大家有好办法吗?在我的《找答案后》结合几位工程师的分析,我分析如下:送修后,维修公司讲,变频器内部进水了。应该温度低导致变频器内部有凝露导致短路,现象是进水了。 谢谢几位的分析,讲的太好了,学习了!
大佬们,请教一下,我用430变频器控制空压机电机,刚开始的时候启动要报警A0501,电机参数都对过几遍了,最后把启动时间从20秒降到了10秒就能正常启动了,但是现在正常运转6分钟左右变频器还是要报A0501,不知道怎么解决了,电流一直都稳定在170A左右,有没有大佬知道还需要改哪里的参数啊ps;加大电机额定电流和提高电机过载因子没用pps:A0501是过电流限幅报警
一台M440 变频器,频繁报警F003,按照手册,首先怀疑是电源问题,但是也有疑问,这个变频器的输入电源,接的是整流后的直流电,就是接在了DC+ 和DC-,和6SE70使用同一母线电压为啥6SE70和其他的MM440都工作好的,这个变频器报警输入欠电压呢?既然欠电压,那就输入电压改一下吧,用三相交流输入,代替原来的直流总线输入结果问题依然存在,摸不着头脑但是仔细看F0003的故障可能原因供电电源故障冲击负载超过了规定的限定值检查负载,负载就是也该胶辊,难道是胶辊速度和带材不一致,导致带材摩擦胶辊产生的冲击?于是仔细测出辊径,算出转速,确保和带材一致,而且,我也观察到,其实大部分时间,带材和胶辊是不接触的那冲击负载从哪里来拿?检查减速箱,油和齿牙都正常,那手电筒仔细观察,发现辊子支撑端,有大量这些碎末末,在听听轴承,有轻微的喀喀喀的声音,很细微,于是请机修师傅来换轴承,但是机修师傅来了后,拍胸脯保证,这个轴承绝对没问题!!!于是只能汇报给机修的领导,请其协调,期间也是有点担心,万一判断不准确呢?换了轴承,故障还是依旧呢?但是最终,换了轴承,F0003,没有了所以最终判断,就是这个轴承坏了...
USS通讯需要终端电阻的吗?我这台变频器有时PLC给停止命令,不管用呢,上位机是S7-200的PLC,总共十台变频器,就这台偶尔停不下来,跟是末站有关系吗?
西门子6SE6430-2UD33-7EB0变频频率上不去,是用在消防泵里面的
有几台逆变器6SE70共用一套整流单元,其中有两台逆变器同时报F011故障,查了两台逆变器R947第9位=11 R949第9位=32故障值都一样,不知道是什么原因导致了,实际查了电机电流正常。
手动频率40hz可以达到40hz设置压力为4公斤 变频器频率只有30hz就上不去了 检测到压力只有1.9公斤压力没达到设置压力这是什么问题影响的
求助:远传压力表和M440变频器实现恒压供水,本人设置过单不成功,拆开压力表外盖手动调指针到0.8Mpa时频率降到正好一半,指针调到1.60.8Mpa时频率降到0,请问是哪里设置有问题P0003=3P0700=2P0701=1P0756.0=0 (0-10v),压力表1.6Mpap0757=0p0758=0p0759=10p0760=100p0761=0p1000=2p2200=1p2240=50(本人想压力表0.8Mpa降频为0)p2253=2250p2264=7550p2265=5p2274=0p2280=0.5p2285=15
MM440变频器无编码器反馈转矩模式下,P702=2电机没有反转,端正控制反转要设那些参数?
现在用一台MM440变频器做收卷,无编码器转矩控制模式,参数应该如何设置?
MM440变频器用于起重设备的起升机构上,以前能拖额定起重量,用了些时间后,任何参数都没有改到,突然就拖不动额定负载了(比如:以前能吊起8吨重的货物,用了几年后只能吊起5吨,任何参数都没有改到)不知何故,请大神解答。谢谢。。。
分享