 starter软件优化802D SL 的驱动器

返回主题列表
作者 主题
子烟
侠士

经验值: 1577
发帖数: 389
精华帖: 1
楼主    2017-08-19 10:31:06
主题:starter软件优化802D SL 的驱动器

一台802D SL 系统的数控立车,现在想对其两个轴应用starter软件进行优化,软件版本为StarterV4.1 SP3,这个软件优化没用过,在网上找了优化步骤,如附件所示

optimization step with StarterV4优化步骤.1.DOC

但是在我将PC与系统联机,上载伺服轴后,按附件中第一幅图进行一步一步执行,点击完accept后

出现提示

后面怎么让驱动器不运行,按下急停吗?


子烟
侠士

经验值: 1577
发帖数: 389
精华帖: 1
1楼    2017-08-19 10:36:51
主题:回复:starter软件优化802D SL 的驱动器

我按下急停后这一步可以执行,但是步骤中的第二幅图中选择运行,又进行不下去了,出现了下面的提示


应该是前面不应该按下急停,我应该怎么做呢?请各位指导一下,谢谢!

asdf6
奇侠

经验值: 7919
发帖数: 976
精华帖: 12
3楼    2017-08-19 23:40:51
精华帖  主题:回复:starter软件优化802D SL 的驱动器

在用STARTER控制电机的时候,数控系统中轴的使能不要给(修改PLC),不然STARTER不能控制。比如电源的使能不要给上。这个和STARTUP-TOOL正好相反,STARTUP-tool是要求数控方面已经可以运行,并且条件已经具备。比如手动要能够移动。然后STARTUP-TOOL才能正常调试。而STARTER是在软件中控制使能,所以PLC中的使能不能为1

OFF3需要在STARTER中强制为1。然后可以各种操作。


123_123
奇侠

经验值: 9607
发帖数: 2052
精华帖: 3
8楼    2017-08-28 21:59:43
主题:回复:starter软件优化802D SL 的驱动器

用startup tool 吧,starter我记得最初的时候要设定一个参数(十多年没弄过不记得具体是哪个号了),是改0或1,带抱闸的也要专门设置,startup tool就不需要这一步