主题:技术专题探讨-SIMOTION D435 调试入门
在上一次SIMOTION D产品交流中,大家主要分享了SIMOTION的产品信息,由于产品较新,很多朋友可能对其使用及调试还不甚了解或存在一些问题,接下来我们为大家推荐一视频文件,该视频以Scout 调试软件为例向大家演示如何对SIMOTION D435做基本的组态及配置。组态过程包括:
SINAMICS
SIMOTION 编程运行
您可以登录下载中心,阅读文档“SIMOTION D435调试入门”(文档编号A0309),可以使用IE浏览主器观看此视频(D435CommissioningGuideline.swf文件)。 并同时开放平台,大家可以针对SIMOTION产品的组态及配置进行交流,以及对于此视频演示文档的答疑解惑。邀请所有使用过或关注SIMOTION产品的朋友参与讨论。 此次集中探讨将持续至5月14日,期间有突出表现的网友将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分;根据交流情况,会酌情赠送小礼品。 交流结束后将整理精华内容,供大家日后分享参考。 另预告,6月8日将再开一期针对“SIZER 软件使用入门”的专题探讨,也会提前推荐一些文档,敬请关注。 欢迎大家各抒己见,畅所欲言! 祝您交流畅快! |
花咪 游侠 经验值:400 发帖数:108 精华帖:1 |
楼 2009-04-22 16:42:28
主题:回复:技术专题探讨-SIMOTION D435 调试入门
用过D425一次,刚开始用不熟悉,很费劲,当时只用MCC图编程,感觉MCC编程很慢。后来熟悉ST语言了,对比来讲还是ST速度快,但是不太容易上手,因为涉及到很多语法和专用函数(比如控制轴运动或是SIMOTION的系统功能等)。如果ST用熟了还是用ST效率高,而且使用起来和高级语言一样强大和灵活。感觉SIMOTION特别适用于需要逻辑与运动混杂在一起的机械等设备的控制。总之SIMOTION是很不错的运动控制器。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
书白读了。QQ:1047918231
|
mmmccc 游民 经验值:74 发帖数:9 精华帖:1 |
楼 2009-04-27 09:44:34
主题:回复:技术专题探讨-SIMOTION D435 调试入门
咱们以西门子的数控产品为例,它是为机床行业提供全系列的产品、解决方案与服务,产品范围覆盖从经济型到高精加工的整个应用领域.如SINUMERIK 840D
用于各种复杂加工的数字 CNC 系统,通过系统的不同设定,可以在复杂 的工作平台上适用于车、铣、钻、磨等各种加工工艺和控制技术。 而SIMOTION产品是用于运动控制的产品,它主要实现的是运动控制,虽然在新版本也有插补功能,但只是基于路径的最多三个轴的插补. 可以看出它们两种产品的适用范围不同. 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。 |
motion 游士 经验值:158 发帖数:18 精华帖:2 |
楼 2009-05-07 17:12:32
主题:回复:技术专题探讨-SIMOTION D435 调试入门
对于"顺其自然"网友提出的问题:
1.CU320外部输入输出点通过报文PZD-2/2与D435建立通讯的地址如果是296-299. 那么有人说296,297是状态字,是谁的状态字? CU320外部输入输出点通过报文来实现与SIMOTION的信息交换的,可以选择自由报文,Telgram 390,Telgram 391,Telgram 392 这四种形式,不能设置为PZD-2/2.您可以根据具体要求来设置相关报文.关于自由报文的用法您可以参考下载中心的相关文档. 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。 |
motion 游士 经验值:158 发帖数:18 精华帖:2 |
楼 2009-05-11 09:47:29
主题:回复:技术专题探讨-SIMOTION D435 调试入门
SIMOTION CX32 可以做为SIMOTION D435 及D445 的驱动扩展单元。每一个CX32 可以控制最多 6 个伺服轴,4个矢量轴或8个V/f 轴。可以扩展几个CX32:
• 每个SIMOTION D435最多可扩展 2 个CX32 • 每个SIMOTION D445最多可扩展 4 个CX32 • CX32 通过DRIVE-CLiQ 连接到SIMOTION D435/D445 但需注意,每个扩展的CX32会占用内部集成的CU320一个轴的控制能力。 CU320可以做为SIMOTION D435 及D445 的驱动扩展单元。每一个CU320 可以控制最多 6 个伺服轴,4个矢量轴或8个V/f 轴。SIMOTION D435 及D445对于扩展CU320的数量不象CX32有限制,也不占用内部集成的CU320轴的控制能力,是通过DP总线通讯的方式来进行扩展的。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。 |