 请教这个 启用控制区域 值 有什么用

返回主题列表
作者 主题
ligp99
侠圣

经验值:4272
发帖数:902
精华帖:0
楼主    2024-07-22 07:54:08
主题:请教这个 启用控制区域 值 有什么用

请教这个 启用控制区域 值  有什么用  是不是温度大于210 输出为0,温度小于190输出0



这个死区也看不懂 ,设置2,范围是(设定值-2)~(设定值+2)吗?还是    (设定值-1)~(设定值+1)

有你帮助有我成长
zbhdm
至圣

经验值:14103
发帖数:1739
精华帖:2
1楼    2024-07-22 08:08:53
精华帖  主题:回复:请教这个 启用控制区域 值 有什么用

控制域,PV值在其范围内变化,将进行PID调节。如果PV值超出其范围,将输出最大值。比如:PV值超过210,PID输出最小值,PV值低于190,PID输出最大值。