 关于200SMART数据问题

返回主题列表
作者 主题
lxy99231
游士

经验值:280
发帖数:42
精华帖:0
楼主    2024-06-22 22:46:26
主题:关于200SMART数据问题

我在程序中直接用MOV_W指令将32768传送到VW20中,为什么监控状态,VW20中的数据,变成了-32768呢(如图)?在状态图表中,选无符号就显示的32768,选有符号就显示的-32768,那PLC本身是用的有符号来运行的吗?



不欲勿施
奇侠

经验值:8501
发帖数:875
精华帖:15
13楼    2024-06-23 11:28:47
精华帖  主题:回复:关于200SMART数据问题

模块厂家说他的数据是16位无符号的,到了PLC里,变成有符号了,但是我需要是无符号的,这个有没有办法转成无符号的呢?

答:当然有解决的办法呀,把字存储的数值移动到双字存储器里去,这样不管怎么显示都是无符号的数值,大脑打开一毫米,就打开了新世界。