作者 | 主题 |
---|---|
工控-小生 游民 经验值:149 发帖数:8 精华帖:2 |
楼主 2023-11-28 12:08:08
主题:200Smart五步实现Modbus温湿度显示--1拖3 200Smart五步实现Modbus温湿度显示 概要 如何通过200smart采集温湿度传感器并显示温湿度数据 功能需求 通过串口Modbus显示温湿度 硬件准备 控制器:200Smart(主机) 传感器:485温湿度(从机) 显示屏:3位/4位LED数码管显示屏(从机) 串口工具:USB转485(调试必备) 测试软件 串口调试助手 显示屏设置软件 参考文档 PLC数码管显示屏 温湿度传感器说明书 S7-200 SMART 系统手册 地址说明 从机地址:01(温湿度) 从机地址:03(3位显示屏) 从机地址:04(4位显示屏) 温湿度协议格式 3/4位PLC显示屏协议格式(3/4位协议兼容) 功能03用于读取保持寄存器(温湿度) (PLC)40001->0x00(温湿度)(温湿度2个长度) VW100(湿度)VW102(温度) 功能16用于写温湿度显示(显示屏2个长度) (PLC)40017->0x10(LED)(显示1位小数点) VD200(湿度)VD300(温度) 编程原理 200Smart先读取温湿度,保存后显示温湿度 程序代码 显示效果 |