200Smart五步实现Modbus温湿度显示


概要


如何通过200smart采集温湿度传感器并显示温湿度数据


功能需求


通过串口Modbus显示温湿度


硬件准备


控制器:200Smart(主机)

传感器:485温湿度(从机)

显示屏:3位/4位LED数码管显示屏(从机)

串口工具:USB转485(调试必备)


测试软件


串口调试助手

显示屏设置软件


参考文档


PLC数码管显示屏

温湿度传感器说明书

S7-200 SMART 系统手册


地址说明


从机地址:01(温湿度)

从机地址:03(3位显示屏)

从机地址:04(4位显示屏)


    温湿度协议格式




  3/4位PLC显示屏协议格式(3/4位协议兼容)



功能03用于读取保持寄存器(温湿度)

(PLC)40001->0x00(温湿度)(温湿度2个长度)

VW100(湿度)VW102(温度)


功能16用于写温湿度显示(显示屏2个长度)

(PLC)40017->0x10(LED)(显示1位小数点)

VD200(湿度)VD300(温度)


编程原理

200Smart先读取温湿度,保存后显示温湿度


程序代码




显示效果