主题:低压电路地线不好为什么漏保不跳?
常用的低压漏保开关,当地线接触不良或者没有地线,发生漏电时漏保为什么不跳?漏保检测的不应该是火零的电流差吗?
|
龙云浪子 奇侠 经验值:9794 发帖数:1223 精华帖:11 |
3楼 2023-11-01 10:05:44
主题:回复:低压电路地线不好为什么漏保不跳? 跟你分析的一样,漏保是否动作,靠的是测量零火线之间的电流差值,一般家用超过30ma即会跳闸。跟地线没有什么直接关系。
个体职业者。
|
甫哥 奇侠 经验值:9786 发帖数:1453 精华帖:72 |
11楼 2023-12-29 10:11:29
主题:回复:低压电路地线不好为什么漏保不跳? 个人肤浅的理解与解释: 低压漏保开关不跳闸的部分原因: 1)在变压器侧,中性点 未接地 或 接地电阻太大。虽然可能性极低,但不能绝对排除此原因; 2)漏电电流未达到漏电动作电流;即:漏保开关的电流矢量和,小于漏电动作电流。 3)漏保开关故障; 4)负载的接地端 未接地。如:无地线、地线断, 或 接地电阻太大。如:地线接触不良、无接地线 但 通过非良好接地的工作台或支架导体等,与电器接地体相通。 1、【未接地】时:负载的接地端(金属外壳)虽然【带电】,对地电压可达单相电压。却无法通过 大地 返回变压器中性点,无法形成回路,使实际的漏电电流无限接近0,无法达到漏电动作电流值; 2、【接地电阻太大】时:与【未接地时】相似。只是因接地电阻太大,使实际的接地漏电电流无法达到漏电动作电流值; 【常用的低压漏保开关,当地线接触不良或者没有地线,发生漏电时漏保为什么不跳?】 答:见上面的第4条; 【漏保检测的不应该是火零的电流差吗?】 1)实际检测的是:电流的矢量和!!。 2)对于单相漏电开关(2P、1P+N),暂且可以理解为【火零的电流差】。