作者 | 主题 |
---|---|
凹凸曼打小怪兽 侠士 经验值:1463 发帖数:136 精华帖:3 |
楼主 2023-10-26 11:23:35
主题:分享几个新手工程师常遇到的,几个Profinet通讯诊断报警常见错误及解决方法 01 在线诊断报硬件组件的用户数据错误,设备组态不支持 解决方法: (1)检查模块终端盖板; (2)检查组态模块与实际组装模块顺序型号是否一致。 ***************************************************************************************************************** 02 网络视图,设备视图界面显示黑色感叹号 解决方法: PLC转离线,下载硬件配置 ***************************************************************************************************************** 03 在线诊断报伙伴错误-检测不到相邻方,错误的端口伙伴 解决方法: (1)PLC转离线,删除拓扑视图里面的连线并下载; (2)PLC转离线,正确连线并下载。 ***************************************************************************************************************** 解决方法: (1)排查网线是否松动; (2)确认网线无异常的情况下,ping一下IP,一般物理链接1~2ms,看下是否有很长的延时,若有该情况,需要检查下网络环境; (3)检查拓扑中是否存在环网的现象; (4)排查交换机以及路由器; (5)排查交换机以及路由器上是否有设备影响,可以把设备一个一个插上观察; (6)适当增大看门狗。 ***************************************************************************************************************** 解决方法: (1)程序中不调用IO的硬件标识符; (2)添加新的IO组态,然后删除原来的IO组态,此操作目的让PLC分配新的硬件标识符,规避程序调用的硬件标识符与IO模块硬件标识符重复的问题。 |