作者 | 主题 |
---|---|
日尧 侠士 经验值:1490 发帖数:363 精华帖:3 |
楼主 2023-07-29 16:06:20
主题:两根火线接入漏保漏电时会跳闸吗? 客户三相208V电源系统,所以有些单相元器件就用2根火线当成220V来用,那么这个漏保接2根火线能正常起保护作用吗? |
WWCWWC 至圣 经验值:72876 发帖数:8234 精华帖:145 |
2楼 2023-08-05 08:09:02
主题:回复:两根火线接入漏保漏电时会跳闸吗? 漏电保护器的工作原理是什么? 就是利用零时互感器,来检测电流进、出的平衡性,一旦不平衡电流达到设置值时,动作开始,他才不管你什么火线和零线呢(火线、零线我们理解为电压),是电流回路的进、出不平衡电流值。 理解上述漏保原理,什么单相的、两相的、三相的、四相的、多相的,都没有关系了,且与电压不发生直接的关系。 |