作者 | 主题 |
---|---|
无名的人 奇侠 经验值:8373 发帖数:708 精华帖:36 |
楼主 2023-03-16 18:52:42
主题:6RA80新设备上电烧保险而且是连烧两台大家猜是什么原因 去年七月份到厂的共12台1500A两象限6RA80 上个月投运两台,这个月同事在现场投运其他八台 带上电机启动的时候电流直接飙到4000多 再启动就是电流不平衡,现场测量发现快熔烧毁。同事说检查了控制回路和主回路没有问题,我让他恢复出厂设置试另一台,不一会儿说跟第一台一样熔丝烧了 还是烧的同一个位置的 真是见了鬼了 头一次遇到连续两次烧心设备熔丝的问题 于是联系西门子准备出现场售后 售后要后天才到, 有人怀疑是放的久了造成的 但是同时期到厂的其他两台调速器运转正常,而且西门子的质量不至于这么次吧 连烧两台还是同一个地方熔丝 这概率能中彩票了 我个人还是倾向于现场同事的接线或者参数配置有问题,但由于不在现场无法准确判断,只能等西门子的反馈了 在此大家猜测一下会是什么原因出现这种情况呢? 等西门子给到反馈后我来分享给大家 (现场在新疆北疆冰天雪地的戈壁滩上 哈哈哈)
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|
老兵 版主 经验值:56574 发帖数:9780 精华帖:493 |
5楼 2023-03-17 12:01:55
主题:回复:6RA80新设备上电烧保险而且是连烧两台大家猜是什么原因 做这种测试,要么是小电压,要么是限制着触发角慢慢放,没有什么措施都没有,直接短路掉直流侧就开车的。 这种整流方式,最快的反应时间也得3.3个ms,再加上检测周期及执行周期,远超过3.3ms,注定是对短路无能为力的。 另外,如果现场确实(我说的是真实的情况,而不是现场工作人员向你所说的保证)没有短路,并且用的也是原装装置,那真分析不出什么问题了。我都不知道怎么设参数才能让装置自杀
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
老兵 版主 经验值:56574 发帖数:9780 精华帖:493 |
55楼 2023-03-21 11:18:14
主题:回复:6RA80新设备上电烧保险而且是连烧两台大家猜是什么原因 对四象限装置,直流侧串联IGBT应该是不可以的,IGBT中都有一个反并联的续流二极管,这个是不可控的。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|