作者 | 主题 |
---|---|
天涯海角-1 侠士 经验值:1676 发帖数:244 精华帖:3 |
楼主 2022-12-26 11:27:41
主题:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。 关于装置以及变频器安装编码器与不安装的区别。比如6RA70。 平时在工作中并没有关注过编码器是干嘛用的,只是看到电动机后面有编码器,有的没有编码器。 平时只是记住编码器怎么接线,做好笔记,下次更换不发愁。 突然有一天,领导说某电动机需要提速,加装一个编码器就可以。 我有点迷茫,我不是很明白安装编码器后电动机怎么提速。我只是在工作中对编码器的理解是。测速,闭环控制,给定速度和反馈速更精准。另外就是弱磁了。 加装编码器就能超过电机的实际速度吗?我在怀疑中猜测。 超过电动机的额定速度,也只能是弱磁了,但是还有疑问。 经过实际测试,也许测试方法不对。 在电动机上安装了一块编码器。 在不投用编码器时。 速度反馈K167反馈的速度是1300转。编码器K40反馈的速度也是1300转 投上编码器时,K167反馈的速度还是1300转,编码器反馈的速度就是1000转。速度给定都是满速16384. 。P141/P143设定是1300转。 有点懵,加编码器到底是不是提速了。没有测速器,看看到底加上编码器是否速度就是快了。 各位师傅有空来指教一下。 兵哥有空也来指教一下。 谢谢大家 经现场观察,投用编码器后,动作灵敏,转动时速度明显快。甩开编码器后,启动缓慢,转动也缓慢。
虽不是千里马,但也想遇到伯乐的栽培和教导
|
老兵 版主 经验值:56574 发帖数:9780 精华帖:493 |
9楼 2023-01-19 11:04:40
主题:回复:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。 交流系统,有磁链观测器,转速又与频率正相关,可以比较准确的计算出实际转速。所以,可以弱磁。 直流系统,只能观测到励磁电流,计算不出磁通,而且,需要弱磁时的EMF也到最大值了,计算不出实际转速,所以,无法弱磁。 如果真要弱磁,也不是不可以,那就得人工手动设置弱磁曲线,但精度无法保证。 另外,直流系统在低速情况下,虽然转矩特性差,但是即使是零速,也可以输出额定以上的转矩,只要电机受的了。 不过,长时间是不允许的,碳刷与换向器会发热焊到一起去。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|