作者 | 主题 |
---|---|
ticky1 游民 经验值:59 发帖数:8 精华帖:0 |
楼主 2022-03-19 12:10:36
主题:求助logo modbus tcp 从站的通信设置 logo 8.3作为从站,与支持网口的服务器设备ZLAN联接,zlan通过485接线与温湿度传感器联接,在做主从站配置后,logo始终无法收到温湿度的采样数据,求助版主该如何配置。感谢了。
1111
|
Zaxife 至圣 经验值:12574 发帖数:2503 精华帖:31 |
1楼 2022-03-19 16:30:58
主题:回复:求助logo modbus tcp 从站的通信设置 大体上整个流程都没啥问题,只是细节上没考虑到,以前做过测试Modbus客户端没问题的。 1、网络视图里面的端口不要乱连线; 2、Modbus连接 的 单元标识 需要自己测试,很多厂家都是用1,而不是西门子默认的255; 3、用ModbusSlave测试是,读取300001,顺手写回400001很方便测试LOGO!程序、配置是否正确; 这是测试程序 Project.zip |