作者 | 主题 |
---|---|
fei_lh 官方工程师 经验值:1341 发帖数:91 精华帖:8 |
楼主 2020-05-09 14:01:11
主题:[IOT2000使用技巧]IOT2040通过PPP拨号实现4G联网 有很多童鞋希望实现SIMATIC IOT2040通过4G联网,本文将介绍一下详细的过程。 1、准备环境 系统版本:Example Image V2.6.0 硬件:IOT2040,移远EC20 MPCIE接口4G全网通模块(背面内置SIM卡槽),4G天线, 4G物联网SIM卡 电脑:安装好putty及winscp等工具 2. 安装硬件 SIMATIC IOT2040主板背面有MPCIE扩展插槽,将EC20 4G模块插入该插槽,并安装好SIM卡及天线。 如果在IOT2040系统的dev目录下能看到ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2, ttyUSB3设备,则模块已经被识别。 3. 使用PPP协议拨号 1)使用putty登录IOT2040,并新建/etc/ppp以及/etc/ppp/peers目录 2)下载附件并解压,将附件中的quectel-ppp,quectel-chat-connect, quectel-chat-disconnect通过winscp放置于/etc/ppp/peers目录下 3)根据需要修改quectel-chat-connect文件中第18行代码中的cmiot为所用sim卡的apn,apn可以从SIM卡提供商处获取 4)执行mknod /dev/ppp c 108 0建立设备节点 5)执行pppd call quectel-ppp开始拨号 如果没有提示错误,则拨号成功 4. 测试网络连通状态 一般拨号成功后,执行ifconfig,可以在接口列表中看到ppp0。 通过ping等工具可以测试网络连通状态 附件下载 |