楼主 2019-04-11 08:17:05
主题:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数 求助:怎么才能通过profibus过程数据来控制440变频器的三个继电器输出,需要设置哪些参数,我看了很多关于参数的资料,BI-BO功能没有定义接收到第三个PZD的BO,如果我想用接收到的第三个字的0-2位控制三个继电器,参数该怎么设置呢? |
yming 版主 经验值:130918 发帖数:22347 精华帖:847 |
1楼 2019-04-11 21:57:35
主题:回复:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数 嘿嘿,对于MM4,使用PZD3的位是不可能的。G120-2才行。 ------------------------- 那怎么办呢?没辙了? 还是有些办法的。 那就是使用PZD1控制字中没有用到的位! 具体哪些位?你看一下就知道了。