楼主 2015-06-02 09:49:44
主题:S120直流单元F30006故障
3月29日,生产线已停机2天,停机后S120直流单元(560KW)一直运行正常,后因其他原因,需要切换电,切换电后(也就几分钟时间),再开机时发现直流单元合不上,提示F30006故障,经销商上门后把直流单元带回去维修,发现触发板故障,从上海配置触发板后带200KW负载试验正常。拿到厂里装上去之后,(直流输出只接负极)发现还是F30006故障,断开直流输出负极,运行正常,当时怀疑为直流输出接地。我们在直流单元拿去维修前万用表检查直流母排未接地、未短路,现在再次检查还是未接地未短路。然后我们直流输出正负极都接上,把直流母排中间连接处打开,直流单元运行正常了,我们就认为是直流母排拆开的后面那些负载出问题了,把后面的负载直流端全部拆下,并把母排再次连上,运行直流单元,OK。再一个一个的把柜子里负载接上去,接一个试一次,全部接完,直流单元一直都正常了。为此,我也迷惑了,我也怕在下次再切换电时,又发生这个问题,请各位大神解救。
工控人=猿人
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:51480 发帖数:6187 精华帖:275 |
4楼 2015-06-03 13:58:57
主题:回复:S120直流单元F30006故障
楼主脱开负载没有问题,能够正常的启动,,说明BLM是没有问题的,,TCB没有问题,,如果TCB有问题不可能运行正常,,我觉得你还是查查下面的逆变器,,是不是电机有接地的现象,,
Thank you for the support.
|
泥菩萨 游民 经验值:114 发帖数:10 精华帖:2 |
5楼 2015-06-03 14:40:11
主题:回复:S120直流单元F30006故障
大神,你好
一、直流开启时,电机驱动模块没有运行,电机也没有运行; 二、检查发现,有一台小的电机接地了,断开接地的电机,直流单元运行正常,等下把所有螺丝都拧上,再试。2015.6.3 15.17 终于正常了15.:43
工控人=猿人
|
发旭 侠客 经验值:609 发帖数:85 精华帖:2 |
15楼 2015-06-04 09:51:20
主题:回复:S120直流单元F30006故障
楼主的这个帖子与我一年前发的帖子情况类似!当时我也是想不通。不过现在看来,西门子产品有这种功能啊!“当电机接地时,逆变器没有运行,但可能存在着漏电流,导致直流母线存在接地故障”
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=47&a_id=1136644&s_id=0&num=22#anch |
jianghehupo 侠士 经验值:1033 发帖数:125 精华帖:3 |
20楼 2015-07-08 21:17:35
主题:回复:S120直流单元F30006故障
这个问题我们遇到很多次了,现在都有经验了。
我们的是BLM,如果在BLM运行过程中发生点击接地的情况,这时相对应的电机模块会报F30021故障。 如果BLM断电后再上电时有电机 接地,这时候BLM就会报F30006故障。幸好我们的BLM带的是辊道电机,只要先把辊道开关箱内的开关拉掉,bLM 就可以合闸了。