S7-400 CPU 报通讯故障停机 DP通讯
诊断过程:
故障灯判断 BF亮红灯;软件连接 CPU 诊断 进入CPU 模块信息 查看诊断缓存区 以及I/O 异常信息这样比较快速直观的锁定故障点;通过诊断发现分站通讯未连接 检查分站 分站SF亮红灯 检查硬件 最后一组I/O模块高于其他模块 按了一下 模块装好后
并紧固 故障清除
主要原因:I/O模块松动 背板总线连接不良
总结:可能出现通讯故障的原因有很多 检修或更换模块是粗心大意 没有安装到位紧固牢靠导致背板总线连接不良;检查 模块电源、通讯插头、通讯电缆是否存在异常;模块更换时候注意拨码一致性;DP 插头终端电阻的 ON/OFF(首尾端应该都是 ON 其余中间均是 OFF);这些都是一些老设备比较常见的故障 还有最叫人头疼的就是偶发性的 通讯故障 断了一下又好了 下次不一定什么时候再犯 没有规律性 我们叫它“幽灵故障” 这种一般是大批量的更换插头 或者通讯电缆 还有就是不能忽视电磁干扰的问题 接地要保障
由于人为因素 检修换件的不细心 导致设备故障的情况遇到过很多 都是习惯的问题 平日里没有一个细心谨慎的维修作业习惯 早晚要买单 自动化维护作业 一定要 细心 耐心 平日里就要养成一个良好的作业习惯