发布于 2009-06-19 15:09:37
0楼
你好,我虽然没有这方面的实际经验,但现在对传动较感兴趣,对于你的问题,我想可能是因为频率太小,SLVC的闭环控制不起作用所致。
记得看过一篇资料曾经提过参数P1755,查440大全,P1755为SLVC的起始频率。但手册并没有解释的很详细,查资料得到当实际频率低于P1755设定的频率时,变频器不再依赖观测器模型所测得的参数来进行闭环调节,而是根据电机的额定参数和测得的固定参数计算一个固定值来开环控制。
P1755的值不应低于以下公式:
(电机同步转速-电机输出转速)/(电机同步转速/额定频率)×2
一般电机参数计算结果如下:
(1500-1450)/(1500/50)×2=3.33(HZ)
即频率低于3.33HZ时,闭环模型基本上是失效的。所以把你的定位频率设高一些应该会好一些!