现场有两台脱销系统 我们是系统中的一个小的设备 给烟气提供热量的热风炉系统。
到现场接好外部线 送电调试, 发现所有的模拟量输入信号(电流信号)大幅度的摆动 并且数值是错乱的 与实际值相差甚远。阀门反馈是0-5V却都没有问题。
用多个万用表测量电流信号是没有问题的,但是用编程软件监控 数据就是波动的 而且都是没有规律的波动 并不是滤波能解决的问题。想用信号发生器试验一下,结果身边还没有。
开始以为是模块有问题(信号正好是一个模块上的 AE04) 从另一台换了下模块问题依旧 说明并不是模块的问题 当时就蒙了好一阵子 不知道如何下手了。之后又查过了柜子接地也都是没有问题。
再重新换回模块的时候,插拔端子的时候发现了端倪,模拟量信号负并没有和电源负短接。立刻接了一根临时线。 当时就真的是柳暗花明 ,豁然开朗。 一个接线的小问题,导致模拟量均不能正常显示。从那以后养成了只要是有异常现象,先检查接线,不要轻易去怀疑模块硬件问题。接线是基础,线接的不正确或者不规范,其他就是免谈。