冷冻机改造的一点心得
我们使用的冷水机组一共三台,1号3号供应生产,2号供大家夏天使用中央空调。使用老旧的单片机控制板控制,已经使用了15年了。操作十分不方便,经常停机,所以我们决定更换操作系统,这里我和大家分享一下改造设备的心得。
一、 改造设备不要上来就拆。
设备改造别一上来就拆掉所有的元器件,先设计好不是原理图,其一是对设备的了解有多少,其二是电器元件的了解有多少,其三元器件在有限的空间内合理的摆放这也很重要。在第一台的改造当中我将所有的元器件全部拆掉,然后按照自己的规划进行安装,结果发现费时费力,本来很简单的工作由于安装方向的错误导致5天的工作任务10天完成,甚至还加了两天班。这就是第一台改造的情况,可惜未留下照片。
二、 改造设备应该进行全方面的学习和准备。
第二台设备改造前,我们对设备进行全面学习和了解,将原理图
反复比较,最终确定了安装方案,从左图中可以看到布局较为合理,图的右侧是空出的(S7-200)PLC和DI DO模块的空留位置,此时线路比较乱。由于元来的单板机控制箱预留空间非常的小,所以安装位置十分局促。
但是可以看到端子排已经比较整齐啦,第一台改造的就像蜘蛛网呵呵实在是不好意思发图片。主回路中线路已经基本清晰,这里主要增加了PLC回路中的启动停止控制,和电机的各项保护都加了进去,最终这台设备很快改完并投入使用,这台的改造我们只用了3天。
三、 总结:
两台机组的改造,我发现改造工作的实际工作中,不是理论有多深,不是知识有多高,就能做好的。而是必须要理论联系实际,并且深入实际中,才能结合实际改造出好的作品来。很遗憾改造过程中未能够留取足够的照片进行比较,这是这文章中遗憾的一点。改造实际是设备学习的重要环节,在改造中认真的了解设备,认真的学习设备的基本知识,不是浪费时间而是对自己的一个深造过程,在这两台机组的改造过程中,不仅仅对设备的了解更深,更重要的是我体会到了改造设备的具体环节和方法,使自己的能力有了很大的提高。
尹利军
2019-8-14