楼主 2017-05-11 15:42:34
主题:共享我的G120调试心得 G120的调试有两种途径,一种是用BOP~2操作面板去调试,一种是用STARTER在计算机上通过通讯调试。 前者只要有BOP~2就可以了,其它辅助工具不用。自身的功能都满足调试需求了。缺点是快速性查看参数不行,受限显示器太小。 后者功能很强就不说了,大家都有体会。但G120的CU标配调试接口是USB形式,用它连接电脑以后,只要启动装置,就很容易掉线。各种措施都用上了还是可靠性差。很是头疼。 最近买了一个G120的CU,是PN口的,那个USB口不用,用它的PN口与计算机连接,在STARTER环境调试。真爽。没掉线问题了。 可是第一次用计算机连装置,连不上呀。要求装置与计算机的IP地址和子网掩码必须对应才行。折腾了好一阵子呢。不过从此决定以后就要带PN口的控制器了。USB口弃用。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 140006 发帖数: 35549 精华帖: 442 |
1楼 2017-05-11 15:49:40
主题:回复:共享我的G120调试心得 带PN口的比不带PN口的控制器要贵一点,但考虑调试的可靠性,还是我的选项。USB口太难用了。
我是你的朋友
|
梦天空 至圣 经验值: 11328 发帖数: 1284 精华帖: 68 |
2楼 2017-05-11 16:31:17
主题:回复:共享我的G120调试心得 深有同感,由于一般用G120时参数都不多,控制简单,所以我还是用BOP-2顺手。 k版再把你的PN口连接设置和大家分享一下啊 |
艾星落尘 至圣 经验值: 17582 发帖数: 1003 精华帖: 1 |
3楼 2017-05-11 17:00:27
主题:回复:共享我的G120调试心得 “但G120的CU标配调试接口是USB形式,用它连接电脑以后,只要启动装置,就很容易掉线。”感谢k版的提醒!
一个人在战斗
|
kdrjl 至圣 经验值: 140006 发帖数: 35549 精华帖: 442 |
4楼 2017-05-11 17:08:34
主题:回复:共享我的G120调试心得 装置的IP地址:169.254.11.22,子网掩码:255.255.0.0,计算机的要与之对应即可。
我是你的朋友
|
龙晨旭日 侠圣 经验值: 2034 发帖数: 337 精华帖: 2 |
5楼 2017-05-11 18:23:47
主题:回复:共享我的G120调试心得
如果要飞得高,就该把地平线忘掉!
|
Haohaobb 至圣 经验值: 15907 发帖数: 1646 精华帖: 39 |
6楼 2017-05-11 19:57:16
主题:回复:共享我的G120调试心得 从上手一直使用基于博途的startdriver,感觉也挺好用的,最早接触的是dp版的,然后就傻乎乎的一种用usb线,而且还是很短的一根线,每次可费劲了。 后期发现cpu带pn口或者有cp模块的,虽然g120是走dp与之通讯,也可以通过以太网用cpu做类似网关的功能,直接用以太网经cpu的dp直接调试g120,为此发过帖子呢。 不过总体还是能用pn还是比dp好,可以直接用以太网调试,用博途先分配一下ip及名称就好了。USB用不到了。而且pn的cu比dp的还便宜。不过不带通讯功能的cu可能最便宜?不知道便宜多少。
天道酬勤
|
kdrjl 至圣 经验值: 140006 发帖数: 35549 精华帖: 442 |
7楼 2017-05-11 21:26:04
主题:回复:共享我的G120调试心得 我记得曾经问过西门子的技术支持和西门子天津传动工厂的工程师,他们都不用USB了,全用的是PN口。我们现在PC和装置可以直连PN,但采用PLC路由PC到装置,S120行,而G120一直连不上,路由不了。 另外,DP通讯,也要求比较高,弄不好需要降低波特率。特别是末端的DP通讯,现场总是搞不定。PN似乎没这问题了。抗扰的可靠性明显提高了。 PN通讯真好。 感谢yming和Zane两位大侠的鼓励和支持。
我是你的朋友
|
Haohaobb 至圣 经验值: 15907 发帖数: 1646 精华帖: 39 |
8楼 2017-05-11 22:12:41
主题:回复:共享我的G120调试心得 CU250S-2DP,G120,pc通过以太网cpu路由到g120,使用博途调试时是没有问题的,而且实现了。 不过遗憾的是,目前S120还无法用博途平台调试,而且何时实现目前也没有看到时间表啊!
天道酬勤
|
Willow_leaves_follow_the_wind 奇侠 经验值: 6025 发帖数: 962 精华帖: 6 |
9楼 2017-05-12 08:22:05
主题:回复:共享我的G120调试心得 我还是习惯电脑调试,还是电脑方便快捷啊 |
怪怪虎 奇侠 经验值: 7749 发帖数: 1271 精华帖: 19 |
10楼 2017-05-12 08:57:05
主题:回复:共享我的G120调试心得 PC的IP自动获取就能连上,不用修改IP。
工控人生!
|
henry.wang 至圣 经验值: 11019 发帖数: 998 精华帖: 31 |
11楼 2017-05-12 09:36:08
主题:回复:共享我的G120调试心得 14年开始使用PN,调试非常方便。借这个帖子分享个小技巧给大家,如果整个系统都用的PN,在组态时可以拓扑跟实际接线一致,直接下载组态到PLC,所有分站的IP和名字都会自动写入,不用一个个分站直接改了。
Chance favors the prepared mind.
|
石头1989 侠士 经验值: 1206 发帖数: 102 精华帖: 2 |
12楼 2017-05-12 10:57:37
主题:回复:共享我的G120调试心得 你好,问个问题,这样下载后,再把网线实际连线改了会不会出问题? |
Mr S 侠圣 经验值: 3724 发帖数: 486 精华帖: 1 |
19楼 2017-05-13 08:39:26
主题:回复:共享我的G120调试心得 这个功能确实很好。。
永无止境!
|
kdrjl 至圣 经验值: 140006 发帖数: 35549 精华帖: 442 |
23楼 2017-05-13 14:34:35
主题:回复:共享我的G120调试心得 大家介绍了几种西门子自动化与驱动的组态和通讯。这个不错。但是没有看到PC采用PN通讯能路由G120的例子。而实际使用中,PC(工控机或笔记本计算机)直接PN通讯驱动的情况谁能介绍一下应用呢?
我是你的朋友
|
Zane 至圣 经验值: 79026 发帖数: 19754 精华帖: 383 |
24楼 2017-05-13 16:16:27
主题:回复:共享我的G120调试心得 在博图下,如果使用S7-1X00PLC,采用PN的CU,现在的情况下反而是不会用到路由的功能了。 除非:
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
kdrjl 至圣 经验值: 140006 发帖数: 35549 精华帖: 442 |
25楼 2017-05-13 22:47:46
主题:回复:共享我的G120调试心得 感谢Zane版主的关注与回复。我这里好像就是你说的除非1模式。上位机和300是PN,300和S120是DP。这样的结构,我们在用,但G120计算机就连不上CU了。不会弄了。 我现在的情况,计算机直接连接G120,采用的是PN通讯。中间没PLC。我是这个意思。如果中间有PLC,用DP通讯,,我们S120可以在PC机上通过PLC与装置的DP通讯,进行调试,G120这种结构不行。PN通讯在CU上还没试过。 其实现在我们这里这么做,目的是想用OPC来实现计算机与G120的PN通讯来控制。中间不用任何自动化控制。因为是单机传动,而且G120内部的功能可以满足控制需求。用STARTER调试,然后转成OPC的控制和监控。操作环境是VB.NET。自己编的监控操作系统。
我是你的朋友
|
yming 至圣 经验值: 130918 发帖数: 22347 精华帖: 847 |
26楼 2017-05-14 00:48:20
主题:回复:共享我的G120调试心得 嗯,明白了。 就是一条,不用PLC;只用PC和G120-2PN;而且PC程序自己写,不用西门子软件。 我觉得不好搞呢。 因为,重要的并不是组态报文结构,而是建立PN连接。它不是客户端-服务器的关系;而是IO控制器和IO设备之间的关系。它们之间的通讯是ProfiNet RT 都是数毫秒交换信息,多线程PC能行么?要行也应该是使用专用的PN通讯卡吧? 如果把这个搞清楚了,那就可以不用中间的PLC了。 不过,中间有个PLC也没多少钱,如1211C 与LOGO价格相当,再配个232通讯模块与PC连接。你调试就使用PN连接调试呗。恐怕使用通讯卡价格也不菲。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
kdrjl 至圣 经验值: 140006 发帖数: 35549 精华帖: 442 |
27楼 2017-05-14 11:41:45
主题:回复:共享我的G120调试心得 我们这里,采用的是SIMATIC.NET的OPC,与CU通讯中,没有BiCo参数,都是直接读和写参数。遇到CU里的BiCo的参数,就把这个参数连接一个固定值设置参数,然后计算机通讯读写固定值设置参数即可。 PN通讯,用上述形式,没发现有滞后。起码人的感觉没。计算机这边写完一个参数,装置的CU立马响应。给你的感觉就是实时的。响应速度没有问题。 这么用,去年是针对的S120的CU与计算机之间连接是PN通讯,今年又在做G120的这种结构。
我是你的朋友
|
Zane 至圣 经验值: 79026 发帖数: 19754 精华帖: 383 |
28楼 2017-05-14 20:59:42
主题:回复:共享我的G120调试心得 我是最反感PC直连驱动器控制方案了,被我枪毙的不知有多少个了,从串口,DP到PN。 一句话,不是扫描机制,通讯不可靠! 你看,DRIVE MONITOR和STARTER 在控制面板强制运行驱动时时,一切换界面,或计算机进入屏保,都会导致停机,想想这是为啥?
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|